800KW引风机
hikele8
hikele8 Lv.2
2009年02月17日 16:11:20
来自于电站工程
只看楼主

单台800KW/10KV的引风机必须配高压变频吗?感觉太贵了,有没有更好的方法?

单台800KW/10KV的引风机必须配高压变频吗?感觉太贵了,有没有更好的方法?
免费打赏
lingxuct
2009年02月18日 21:10:41
2楼
想省钱,用风门调节。想节能用“液力偶合器”,高压变频器在75%以上负荷下并不能达到节能的目的。
回复
hikele8
2009年02月19日 08:54:42
3楼
非常感谢斑竹,内反馈怎么样?
回复
lingxuct
2009年02月19日 12:26:37
4楼
如何做“内反馈”?控制电机的什么?
回复
hikele8
2009年02月19日 14:31:02
5楼
希望斑竹指教
回复
y502x
2010年03月21日 17:11:29
6楼
高压变频器在75%以上负荷下并不能达到节能的目的?区管差矣,如果有75%调节量,节电可能达40%左右呢.传统挡板调节器节效率最低,液力偶合器需要能节能,但效率也不够高,特别是在负荷率低时,节能效率更差.我们最近才做过一台1250KW引风机变频节能,原来风机反板开度50%左右,功率850KW.现在功率才320KW左右,效果是十分明显的,二年不到就可收回投资.
回复
yao_qi_zhi4
2010年04月10日 20:23:14
7楼
谢谢版主分享
回复

相关推荐