如题,冷却塔如果放在比主机低的地方,会有什么后果?请各位指教.
如题,冷却塔如果放在比主机低的地方,会有什么后果?请各位指教.
22楼
如果冷却塔安装在低位,冷却回水是无动力回水,那怎么回冷机
回复
23楼
能耗会上升不少
控制的时候通过启闭阀和止回阀保证
回复
24楼
出水口我可以想像通装止回阀,进口也装是怎么回事?你的水还怎么进水塔啊?
回复
25楼
是什么特别的减租啊?不可以穿墙的么,还是全钢材料的墙体打不穿的,怎么管是往上跑的???
回复
26楼
好了,有冷却塔厂家的么?
或者大家有没有什么被实践证明过可行的方法?
回复
27楼
要是开式系统就别想了 泵停了水都得从冷却塔泛滥出去 纠正20楼的兄弟 浮球阀只控制补水的
回复
28楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake 我见到过是冷却塔低的,但他们说停机时水会倒流,提醒说最好不要这样做,
回复
29楼
扯 淡 :'(
回复
30楼
可以,安装放风和止回就行
回复
31楼
当水路系统没有渗漏时,如图所示,正常泵运行是没问题的,各点压力为(为方便计算,忽略管道阻力):泵入口PA=3m, 泵出口PB=23m, 制冷机处PD=23-10=13, 冷却塔顶PE=23-7=16
当停泵瞬间,从理论上说,个点压力分别为:泵入口PA=3m, 泵出口PB=3m, 制冷机处PD=3-10=-7, 冷却塔顶PE=3-7=-4
实际情况当停泵瞬间,冷却塔顶管路出口为负压出现真空,在大气压力作用下,水流从管口回流,当平衡时各点压力分别为:泵入口PA=7m, 泵出口PB=7m,冷却塔水池底高度处的水路处PC=4m, 制冷机处PD=-3, 冷却塔顶PE=0,相当于一个虹吸管悬在空中。
如果管路有渗漏,则水泵停运后水位应该停留在C点处,此后的管子是空管,腐蚀会很严重了。
回复