冷却塔可以放在比主机低的地方吗?
myra78
myra78 Lv.2
2009年02月12日 15:48:30
来自于中央空调
只看楼主

如题,冷却塔如果放在比主机低的地方,会有什么后果?请各位指教.

如题,冷却塔如果放在比主机低的地方,会有什么后果?请各位指教.
免费打赏
f_jg2003
2009年02月17日 09:39:56
12楼
一种是考虑按照常压锅炉的作法进行控制,另一种是说的采用闭式冷却塔,应该都是可以考虑的。再一个我想还可以考虑主机后的总管上返后再接冷却塔,这样只要把蓄水部分加大容纳此部分总管的水量。
但象说的进回水口加止回阀怎么能实现,没想明白,难道让主机等一直保持真空状态?
回复
myra78
2009年02月17日 10:55:29
13楼
水泵的位置是不是也一定要放在低位,否则会引起气蚀的问题?
回复
myra78
2009年02月17日 10:57:31
14楼



那种情况下,水泵的位置是不是一定也要放在低位呢?
回复
fsb427
2009年02月17日 11:16:42
15楼
就是 注意水箱的补水浮球阀安装位置 不能按常规在上部 在半中间位置 具体就是水箱上部的容积是给停泵时回流回来的水预留的 还有水里添加点缓蚀剂吧(费用10元/月 需要给我发短消息):lol 这种办法不加缓蚀剂的话制冷机的换热器氧腐蚀的要比常规快点 只是前几年看不出来 你考虑利弊得失后采用 我的一点建议 :lol供你参考

[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-2-17 11:19 编辑 ]
回复
yushuoqinyi
2009年02月17日 16:25:28
16楼

开玩笑 你自己下个工程试试 看看结果怎么样 甲方不骂死你才怪!!
回复
sosoxin
2009年02月17日 21:08:13
17楼
止回阀肯定不行的!正在做一个工程有点相似,水柜和泵塔都在地处,水管在高处,高差不多,所以在塔的进出口搞了弯以防止停机水流向冷却塔
回复
bianweihaomeng
2009年02月18日 09:27:38
18楼

能具体说明一下么?
回复
kuzhonghu
2009年02月18日 15:24:39
19楼
我见到过是冷却塔低的,但他们说停机时水会倒流,提醒说最好不要这样做,:Q 可惜当时没详细观察,现在不在那里没的看:Q :Q
回复
kwin584520
2009年02月19日 14:45:54
20楼
应该没什么问题,冷却塔里面有浮球阀的。
回复
kwin584520
2009年02月19日 15:22:19
21楼
补充说一下,水泵位置要准确布置的
回复