如题,冷却塔如果放在比主机低的地方,会有什么后果?请各位指教.

如题,冷却塔如果放在比主机低的地方,会有什么后果?请各位指教.
免费打赏
iwbwy
2009年02月13日 10:25:38
2楼
想象一下,如果水泵停了,阀门开了,水是不是就泛滥了。
回复
vf_19s
2009年02月13日 11:08:24
3楼
= =这种情况还是用板换隔开吧
回复
bj5945
2009年02月13日 14:09:04
4楼
可以考虑闭式冷却塔,就是价格贵点,换热效果差点:lol
回复
fsb427
2009年02月14日 21:53:33
5楼
比塔低的地方看看能做个足够容积的水箱不,冷却系统从水箱抽水:lol
回复
chinalue
2009年02月15日 00:26:26
6楼
可以,在水塔的进水口及出水口安装电磁阀即可,电磁阀与水泵互锁。
我觉得水塔进水口的电磁阀必须安装,而出水口也可换成止回阀,大家以为如何?

[ 本帖最后由 chinalue 于 2009-2-15 01:09 编辑 ]
回复
fsb427
2009年02月15日 13:27:42
7楼


电磁阀在40以上的管道中慎重使用,水锤的强度会很高的
回复
msn.0306
2009年02月16日 09:54:51
8楼
可以!实践证明冷却水塔进回水口加装止回阀就可以了!
回复
fsb427
2009年02月16日 10:28:40
9楼


可能有不少人不太懂这种办法,很好奇,如果能行则开启了无压向有压供暖供冷的先河!!能详细讲讲吗?不胜感激:victory: :handshake
回复
xiexianhao
2009年02月16日 21:16:50
10楼
可以!实践证明冷却水塔进回水口加装止回阀就可以了!
回复
fsb427
2009年02月16日 21:47:34
11楼


能详细讲讲吗这种情况下怎么使用止回阀避免低处停泵时"一片汪洋" 我真的不太懂:lol ,其实不止我一个想知道:victory: 详细讲讲:kiss:无压供有压全指望你了:lol :lol