屋顶消防试水的消火栓是否需要 给配按钮
luozi8250
luozi8250 Lv.12
2005年04月15日 12:15:02
只看楼主

如题

如题
李兴龙机电科技
2005年04月15日 12:20:29
2楼
我画图时也顺手画了。
还好,我刚请教了设备专业。试验消火栓仅作试验用途,每2~3月作一次。从功能上讲,我觉得在火警时他并不起作用。
回复
luozi8250
2005年04月15日 12:30:41
3楼
看来大家的意见是一致的。
回复
zhouyanhui
2005年04月15日 22:05:54
4楼
没必要,我一般不加
回复
wantahutu
2005年04月15日 22:30:12
5楼
和水专业的讨论过,
不需要
回复
大鼻山
2005年04月16日 12:09:23
6楼
那个消火栓只是平时试验屋顶消防水压的,不是用来开泵的,因此无须按钮
回复
zn28
2005年04月17日 20:17:44
7楼
如是安装了消火栓箱的,我就做上,如只是一个水管头做出来做试水,我就不做了
回复
zz_zz
2005年04月18日 08:10:41
8楼

同意!
回复
不见流星
2005年04月18日 08:40:45
9楼
不加,不加
回复
李兴龙机电科技
2005年04月18日 11:07:45
10楼
不过,高规规定每一个消火栓均能直接启动消防水泵。(NO7.4.6.7)
7.4.6.9并未规定试验消火栓不直接起泵。
所以,这种死较劲没什么意义,索性全部等同看待。多画一笔不是什么难事吧?
回复
938682
2005年04月19日 10:24:14
11楼



jia
回复