12楼
个人认为还是应该加的,加在消火栓箱也好,加在附近楼梯间也好。
试验消火栓是作为测试消火栓系统管网压力的,包括了高位水箱的消火栓静压和临时高压(也就是水泵启动后的压力)。所以就近有个直接启泵按钮就行了,不必给消控室反馈信号。
回复
13楼
我觉得不用配的,因为它只是为了试验管道的压力用的而不是为了消防
回复
14楼
我觉得最主要的是它是否需要启动泵(不管是火灾的时候还是试验的时候)
如果需要的话就设置
回复
15楼
要的!和其他同等看待,比其他又多了一个饿功能!
回复
16楼
只要能防水,就做一个吧,花费不多,而且方便试验
回复
17楼
不设也罢,天面得考虑防水,消防验收过诸多项目都未设,同样过关。若试验栓是大楼内一个消防栓,不完全作为试验用,那必须设。
回复
18楼
回复
19楼
回复
20楼
回复
21楼
根本不用加
回复