请问:哪些地方需要安装自动排气阀?
denglin860121
2009年02月10日 16:57:53
来自于中央空调
只看楼主

请问:哪些地方需要安装自动排气阀?高手讲解一下。

请问:哪些地方需要安装自动排气阀?高手讲解一下。
免费打赏
hhpp918
2009年02月25日 15:13:59
22楼
当然是水管的最高点啊
回复
wzz7786
2009年02月26日 20:30:03
23楼
:handshake 弯头上有坑和泵过来的有气 所以弯头上要加排气阀 你好有才~~~~~~~~~~
服了you 不过你再拿点别的理由来说服我在弯头上加排气阀吧 但俺可不反对你在弯头上加的 俺也不反对你标到图纸上..........水泵这类东西也需要用英文表示?你可以出本书啦,俺给俺们村买回去给他们用 开开玩笑 朋友你别当真
弯头上应该是不用的
连续弯处如是上弯后又下弯因为出现局部高点 易产生憋气 应该考虑在局部最高点上排气
其他的排气位置 手动还是自动 详见规范
至于是哪中排气阀一般可参见厂家样本 考虑压力 排气量 动作频繁程度 水的洁净程度 温度选择 主要还是质量
一般进口的好用 几十 几百 价格还能接受
非常同意你的见解:victory:
回复
bx-zxl
2009年02月28日 01:27:32
24楼
哪些地方需要安装自动排气阀?我的做法是各环路水管的末端,不知那位网友另有高论?:victory:
回复
sunjx56
2009年02月28日 12:00:35
25楼
18#正解 :lol
回复
dkxu
2009年03月23日 11:44:35
26楼
冷冻供回水立管的顶部
水平管路的最高处
蒸汽管网高度变化的地方
回复
lengtingting
2009年03月23日 21:07:58
27楼
排气阀设在任何有空气或气体聚集的地方,空调水系统和供热系统都要设的
回复
storyman555
2009年03月23日 22:23:26
28楼
楼上观点基本赞同。但是有一点,我个人认为需要明确;不是所有的系统最高点都必须安装排气阀。
例如,冷水二次泵开式系统,冷水回水从最高点直接回到地下蓄水池。此时,系统的最高点就不必安装排气阀。
回复
wushaohua7788
2009年03月25日 11:41:30
29楼
:) :) :) 不要用到给排水的那种小的自动排气阀,空调系统用的是大的,像飞碟一样的那种。不要搞错了
回复
dper80
2011年12月06日 14:56:24
30楼
回复