12楼
比如说空调水系统用水点的最高处,末端处等位置
回复
13楼
系统供回水干管最高点;支管向下返弯且支管未设倒坡处;散热器上一般自带放气阀,但可以是手动的。
集分水器处。
回复
14楼
水路系统的最高处
回复
15楼
我做的排气都是手动排气的,在最高的水管上接一段50左右的短管,(视管道大小可改),然后接15的小管道,接到排水的地方,安装一个15的闸阀,看管路大小,决定多长时间手动排气一次。我不做自动排气阀。
回复
16楼
因为焊接管道的弯头有坑哇,而且PUMP过来的CHS OR CWS都有气体(这是不可避免的,水泵自带的排气是固定死的,制造和安装中叶轮基本有磨损),所以很容易在弯头处积累,再因为空气比水密度小,最高处积累也是肯定的。所以最高处和连续弯的地方都要加自动排气阀,另外小小透露下,不要用到给排水的那种小的自动排气阀,空调系统用的是大的,像飞碟一样的那种。不要搞错了
回复
17楼
:lol 弯头上有坑和泵过来的有气 所以弯头上要加排气阀 你好有才~~~~~~~~~~:lol
服了you 不过你再拿点别的理由来说服我在弯头上加排气阀吧 但俺可不反对你在弯头上加的 俺也不反对你标到图纸上..........水泵这类东西也需要用英文表示?你可以出本书啦,俺给俺们村买回去给他们用:lol :lol 开开玩笑 朋友你别当真
弯头上应该是不用的
连续弯处如是上弯后又下弯因为出现局部高点 易产生憋气 应该考虑在局部最高点上排气
其他的排气位置 手动还是自动 详见规范
至于是哪中排气阀一般可参见厂家样本 考虑压力 排气量 动作频繁程度 水的洁净程度 温度选择 主要还是质量
一般进口的好用 几十 几百 价格还能接受
[
本帖最后由 fsb427 于 2009-2-18 10:34 编辑 ]
回复
18楼
一般安装在立管的最高处、回路的最高处、返弯的高处,便于气体的自动排除
回复
19楼
说的已经很清楚明了:victory:
回复
20楼
一般是系统的最高点,一个回路装一只。
回复
21楼
一般设在系统最高处,供回水立管的顶端或系统水平干管的最远处。管道垂直方向有n型弯,我觉得也要设,因为管道里流速是否能带走气泡不能确定,所以也设上为好,设自动排气阀。
回复