一层公共卫生间需要做环形通气管吗
rabona
rabona Lv.2
2009年02月09日 10:30:06
只看楼主

超过了六个蹲便器,没有排水立管,需要做环形通气管吗,如何做,谢谢[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-23 09:27 编辑 ]

超过了六个蹲便器,没有排水立管,需要做环形通气管吗,如何做,谢谢

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-23 09:27 编辑 ]
免费打赏
wxqxsm
2012年03月14日 18:08:58
22楼
哥们现在也遇到这个问题。二层是机房,准备做侧墙通气。
回复
zhaihaopeng
2013年10月06日 17:28:56
23楼

规范4.4.15条规定:
1.当建筑底层无通气的排水管与其楼层管道分开单独排出时,其排水横支管管径可按表4.1.15确定。
所以,满足流量要求,可以不设通气管
回复
gaoxiongning
2013年10月06日 17:33:03
24楼
我觉得改成两条外排比较好吧
回复
张联鑫
2014年07月17日 10:30:17
25楼
到底是做不做啊?我也纠结这个问题
回复
张联鑫
2014年07月17日 10:39:17
26楼
zhenxin02151037 发表于 2011-2-17 15:31 必须做,与楼上通气管相连只有一层、怎么和上层通气管相连?
回复
张联鑫
2014年07月17日 10:39:58
27楼
xuyong617 发表于 2009-2-13 09:28 应该做的 不然排水不畅啊 规范上规定超过6个大便器的排水支管做环形通气管怎么做?这是一个问题
回复
张联鑫
2014年07月17日 10:40:23
28楼
zijian.g 发表于 2009-2-13 10:53 需要做可以分两条排出管啊,这样就不用做了,6个不做的话会排水不畅卫生器具太多、分两路还是不够啊、怎么做?
回复
胡子渣
2014年07月17日 11:36:45
29楼
分开做吧,又不费事,免得人家提了意见,还得改!
回复
eyuxiong
2014年07月18日 17:28:24
30楼
做~末端做一根75管,通到通气立管,这个其实叫做卫生器具通气管。
回复
qq_1454998148193
2016年02月09日 14:11:25
31楼
需要做的,超过4-4个卫生器具或横管大于12m必须要做环形通气管
回复

相关推荐