一层公共卫生间需要做环形通气管吗
rabona
rabona Lv.2
2009年02月09日 10:30:06
只看楼主

超过了六个蹲便器,没有排水立管,需要做环形通气管吗,如何做,谢谢[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-23 09:27 编辑 ]

超过了六个蹲便器,没有排水立管,需要做环形通气管吗,如何做,谢谢

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-23 09:27 编辑 ]
免费打赏
hey0303
2011年02月28日 14:31:16
12楼
环形通气立管影响外观,还是尽量避免,可以做两根排水管分别排出去
回复
abc6057
2011年02月28日 15:49:42
13楼
必须做,与楼上通气管相连
回复
abc6057
2011年02月28日 15:50:13
14楼
必须做,与楼上通气管相连
回复
abc6057
2011年02月28日 16:18:24
15楼
不需要做
回复
dejunlee
2011年02月28日 20:05:38
16楼


lz还是分开排出去吧
回复
xiaoma166
2011年03月01日 08:40:40
17楼
做是应该做的  规范上规定超过6个大便器的排水支管做环形通气管 要是不想做就分两边排出去 环形通气加通气帽 通气帽可以做到侧墙上 通气管接在始端第一个与第二个卫生器具之间
回复
zhong690629
2011年03月01日 09:49:20
18楼
需要做
回复
玟玟
2011年03月03日 17:18:45
19楼
应该不用做吧 单独排就行
回复
neardespring
2011年03月04日 08:57:39
20楼
是排水支管超6个大便器才做,底层单排没有支管的概念不需要做。
环形通气可给立管的正负压力提供释放通道,避免影响卫生器具的存水弯。
底层单排基本上不考虑这种压力,工程上污水管道原本就不是按满流设计的。
回复
林木木森
2011年10月22日 20:41:56
21楼
分开排出去还比较简单吧。
回复

相关推荐

APP内打开