菜鸟入行,急求电压损失电压降的计算方法
librah
librah Lv.2
2009年02月06日 10:52:13
只看楼主

:L 菜鸟入行,急求电压损失,电压降的计算方法。如YJV-4X185+1X95的电缆,变电所至配电点200米,如何计算其电压损失?如何判断电压损失过大?有哪些方式进行补偿呢?:L

:L 菜鸟入行,急求电压损失,电压降的计算方法。如YJV-4X185+1X95的电缆,变电所至配电点200米,如何计算其电压损失?如何判断电压损失过大?有哪些方式进行补偿呢?:L
免费打赏
nanhu006
2009年02月06日 11:02:30
2楼
这么大的电缆,这么短的距离,不用考虑损失吧。变电所都配有补偿装置。
回复
librah
2009年02月06日 11:31:38
3楼
我是举例,那如YJV-3X35+2X16的电缆,变电所至配电点200米,如何计算其电压损失?如何判断电压损失过大?有哪些方式进行补偿呢?
回复
gdx8785
2009年02月06日 12:02:13
4楼


1.不同型号;不同安装方式的电缆的每安培.每米的电压降数据在相关的手册上都能找到.
2.当允许最大电压降已确定(n%),线路长度和负载电流已知.则平均每安培.每米的最大允许电压降 Vd=(n%)/(线路长度x负载电流)=n毫伏/安培.每米-------- n=1;2;3~n
3.按这个计算结果选则电缆,所选的电缆的对应的每安培.每米的电压降数需小于这个计算值
回复

相关推荐

APP内打开