高压配电柜中有一个“PT”的柜,请问用途是什么? 1 2 3 4 5 New 91 / 1033 jackydlf 2004-9-4 2004年9月4日发过此帖,到今天为止我跟了2帖,一共有94帖,在我最后一帖前,没有一个回答正确!在这再重发一次!请知道的不要吝啬
高压配电柜中有一个“PT”的柜,请问用途是什么? 1 2 3 4 5 New 91 / 1033 jackydlf 2004-9-4
2004年9月4日发过此帖,到今天为止我跟了2帖,一共有94帖,在我最后一帖前,没有一个回答正确!
在这再重发一次!请知道的不要吝啬
12楼
在8楼我已经说得很清楚了,一个PT(电压互感器),只有A相(是单相对地),再说明一点,是电容式电压互感器,一般只测A相!
只有一个电压互感器(A相)的高压柜,叫什么柜(答案有二种,一种是配出馈线——高压联络柜,但不是母联柜,是线路联络柜),还有一种是常用的(比线路联络要多上几十倍!)柜。
回复
13楼
PT是电压互感器的意思CT是电流互感器的意思,并不是做二次电源的他负责计量电压有时也供二次电源有的进线柜也装一只操变(10000/220)做二次电源。
回复
14楼
是进线隔离柜或者叫进线隔离及PT柜(其中的PT只能是取电源):handshake
回复
15楼
14楼正解了其中一个,你是第一个说对的!(但不是取电源,是检无压或检同期用的)
还有一种,用的比较少,意义与进线隔离柜是一样的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-4 05:06 编辑 ]
回复
16楼
我以前单位10KV PT柜用做测量和保护
PT二次出来一般不是100V吗?
回复
17楼
哦,简单,PT柜就是电压互感器柜,作计量保护用的。
回复
18楼
只有一个PT的话,它的作用一般是给备用电源自动投入装置提供电压的,用于检测工作或备用电源的电压相位和大小。
回复
19楼
听了大家讲解学习了,谢谢各位!谢谢网易电气给每位创建的平台,共同学习,相互提高。:handshake
回复
20楼
我单位的高压就只有一个PT柜 就是用来装高压互感器的。
回复
21楼
我想应该是用做电压采样,具体采样用途据设计要求!
回复