再发“高压柜中有一个PT的柜”是什么柜(替jackydlf发)
lingxuct
lingxuct Lv.18
2009年01月22日 09:49:31
只看楼主

高压配电柜中有一个“PT”的柜,请问用途是什么? 1 2 3 4 5 New 91 / 1033 jackydlf 2004-9-4 2004年9月4日发过此帖,到今天为止我跟了2帖,一共有94帖,在我最后一帖前,没有一个回答正确!在这再重发一次!请知道的不要吝啬

高压配电柜中有一个“PT”的柜,请问用途是什么? 1 2 3 4 5 New 91 / 1033 jackydlf 2004-9-4

2004年9月4日发过此帖,到今天为止我跟了2帖,一共有94帖,在我最后一帖前,没有一个回答正确!
在这再重发一次!请知道的不要吝啬
免费打赏
cz13306196492
2009年01月22日 15:55:43
2楼
不会吧?不就是提供控制电源的柜子吗?
难道不对吗?
回复
一指慢
2009年01月23日 08:03:34
3楼
关键词是“一个”。而不是二个或三个。
回复
lhjun150212
2009年01月23日 08:39:53
4楼
二楼说的不错,采用一台电压互感器主要用作交流流操作或控制电源顺便可监测电压,我就经常这么用。
回复
电隐
2009年01月23日 08:54:16
5楼
二次控制电源电压互感器,二次输出电压为220V交流,最好再加上一个UPS
回复
yeyuyuntian
2009年01月23日 11:06:33
6楼
二次控制电源!交流系统
回复
lingxuct
2009年01月23日 11:46:38
7楼
回楼上:高压开关柜中有一个PT的叫二次控制电源柜?!!!!
好象没有叫二次控制电源柜的吧?
回复
lingxuct
2009年01月23日 15:05:34
8楼
如果一台高压柜内有一个PT(电压互感器),它还应有什么?这个PT只是单相的(A相对地!),容量很小的,如果不能作二次电源用的,应该是什么?
回复
vip01
2009年01月23日 16:06:36
9楼
人家说一个,没有说什么型号,三相五柱的不行啊?
回复
vip01
2009年01月23日 16:08:23
10楼
再说可能是传话的传错话,一个指的是“柜子”。
回复
一指慢
2009年01月23日 16:18:31
11楼

“高压配电柜中有一个“PT”的柜,请问用途是什么?”
不是传话的传错话,是柜中只有“一个PT”。
回复

相关推荐