屋顶风机就地控制问题
char345
char345 Lv.2
2009年01月19日 17:59:33
只看楼主

小弟最近做一中型商场,屋顶风机旁楼梯间外墙上已做了急停开关(防水控制箱),为何审图的说仍不能满足"就地控制措施"?

小弟最近做一中型商场,屋顶风机旁楼梯间外墙上已做了急停开关(防水控制箱),为何审图的说仍不能满足"就地控制措施"?
免费打赏
ge_jy23
2009年01月20日 14:58:11
2楼
风机旁边设置起停按钮及解除远端控制按钮。可以做成一个按钮装置
回复
huixuefeng
2009年01月24日 11:07:41
3楼
风机旁边设置起停按钮及解除远端控制按钮,转换开关解除远端控。
回复
mr_yon
2009年01月25日 09:58:59
4楼
请哪位说说就地控制的必要性!
回复
gududeniao442
2009年02月01日 22:01:14
5楼
我印象 <技术措施> 中说,对380的负荷控制必须在3米范围内:time:
回复
zcliang_007
2009年02月03日 22:43:49
6楼
赞同3楼说的这个做。。。