请高手指教10KV环网柜?
johnny1118
johnny1118 Lv.2
2009年01月17日 21:48:33
只看楼主

请高手指教10KV环网柜?问题:1、环网柜的环网出线具体可以接在母线上什么位置?2、实例:比如一个厂区有两个配电所,而且相距比较远,只有一路高压10KV进线,首先10KV进线1#配电所,在环出线进2#配电所,我的环网出线是接在CT柜之前,还是之后?接在!#配电所CT柜之前和之后我在2#配电所分别需要设置什么高压柜?

请高手指教10KV环网柜?
问题:
1、环网柜的环网出线具体可以接在母线上什么位置?
2、实例:比如一个厂区有两个配电所,而且相距比较远,只有一路高压10KV进线,首先10KV进线1#配电所,在环出线进2#配电所,我的环网出线是接在CT柜之前,还是之后?
接在!#配电所CT柜之前和之后我在2#配电所分别需要设置什么高压柜?
免费打赏
电隐
2009年01月21日 20:53:27
2楼
主要看计量方面有没有要求,1.环网出线应接在计量柜之后,如果1#2#需要总计量的话。
回复