弱弱的问个问题:预留洞的尺寸小了咋办?
lx0212
lx0212 Lv.3
2009年01月12日 14:31:05
来自于通风排烟
只看楼主

如题,楼梯间前室加压风口的尺寸为600X1000建筑预留洞尺寸600X1000小了,怎么办?

如题,楼梯间前室加压风口的尺寸为600X1000
建筑预留洞尺寸600X1000
小了,怎么办?
免费打赏
toplhc
2009年01月12日 15:11:47
2楼
两个方向考虑,一个是我们改尺寸,校核560x700的风口是否满足要求,不够的话多少够,看能否做非标产品

二是让土建改尺寸

[ 本帖最后由 toplhc 于 2009-1-12 15:26 编辑 ]