难倒百分之八十暖通工程师的一道工程案例
zhangli19893218
2009年01月09日 15:41:45
来自于中央空调
只看楼主

不是忽悠大家,而是百分之八十的暖通工程师在设计中都会遇到这个问题。我举例:一房间长度14米,宽度7.2米,总面积100.8平方米,拟用概算法,单位冷负荷取值为140W,办公楼建筑。总冷负荷估算为14.112KW,请选用多联机(室内机)1、方案选用一台制冷量为14KW的四面出风嵌入机,吊装位置在长度方向中央?2、方案选用两台制冷量为7KW的四面出风嵌入机,吊装位置按照长度四等分均匀布置?

不是忽悠大家,而是百分之八十的暖通工程师在设计中都会遇到这个问题。
我举例:
一房间长度14米,宽度7.2米,总面积100.8平方米,拟用概算法,单位冷负荷取值为140W,办公楼建筑。
总冷负荷估算为14.112KW,请选用多联机(室内机)
1、方案
选用一台制冷量为14KW的四面出风嵌入机,吊装位置在长度方向中央?
2、方案
选用两台制冷量为7KW的四面出风嵌入机,吊装位置按照长度四等分均匀布置?
难点在于:选用一台14KW的室内机,冷量满足,换气次数也能满足,但是房间跨度较大,能否保证房间温度均匀?
各位暖通工程师,你们的意见呢?
免费打赏
bj5945
2009年01月12日 13:58:56
22楼
哈,这里面可能是有点问题没有说清楚,我把那位网友说的制冷量理解成冷负荷(当然这与这位网友的本意是否相同,有待商量)。不知你是怎么认为的呢。
“我问问你,重庆室外计算温度36.5度,和室内机选型有什么关系?”
关系大了,如果这时如果冷负荷是5KW,此时2HP的制冷量能是5KW吗??????选这个2HP的机器够用吗?,“内机都有这个参数:室内温度:27度DB 19度WB
DB表示干球温度,WB表示湿球温度。当然不同样本数值会不同。”样本上除了说了这个,没有说其它的吗:) :)
“当采用四面出风嵌入机时,当房间确定冷负荷是5KW时,你不要在提室外计算温度好不好?”太需要提了,室外温度的变化时,你觉得2HP的制冷量没有变化吗,或者你认为是怎么变的呢?:lol :lol
你能否说说看,什么叫冷负荷什么叫制冷量,它们与什么有关呢??:) :) 请指教。
回复
bj5945
2009年01月12日 14:01:31
23楼
在重庆,室内计算冷负荷5KW,选用一拖一的机器,楼主认为应该选用多大机器。以及为什么这么选。楼主能否回答下此问题呢:)
回复
bj5945
2009年01月12日 14:43:55
24楼
补充一点,室内机的实际制冷量受到,室外温度以及内外机组合容量系数的影响。有点我可能是错误的,室内计算冷负荷为5KW,室外温度为36.5度时,室内机选择2HP实际制冷能力可能不够,但是不够的原因与室外温度无直接对应关系。:lol
回复
bj5945
2009年01月12日 15:06:18
25楼
再说明一点,刚刚查了些样本,室外温度超过40度时,才看到机器制冷能力的下降。超过35度制冷量没变,输入功率加大了(不大才奇怪:lol )
看样子,重庆这个地点俺没选好:(唉,看样子只能去热带找地方了:lol

[ 本帖最后由 bj5945 于 2009-1-12 15:15 编辑 ]
回复
zhangli19893218
2009年01月12日 15:33:05
26楼

借用你这个问题吧,我当然选择2匹的空调。
品牌:美的U系列落地明装式。
机组测试条件:室外干球温度35度,湿球温度24度,室内干球温度27度,湿球温度19度。
等效配管长度5米,高低差0米。
地点:参照上海地区,夏季室外计算干球温度34度,湿球温度28.2度。
既是在重庆,我也这么选!

[ 本帖最后由 zhangli19893218 于 2009-1-12 15:35 编辑 ]
回复
bj5945
2009年01月12日 15:48:51
27楼
哈,在重庆一般情况下问题不大,(除非象某年夏天的一直40几度的高温)。
不过我仔细翻翻了资料发现吐鲁番的空调室外计算温度居然是40.7度,不过湿球温度是23.8度。(我国还真是地大物博呀:lol )在室外40.7度时,制冷量还能达到标况要求吗(我持怀疑态度),我觉得应该做个实验:time: :time:
其实想说明的问题是多联机的制冷量随着室外温度的升高,制冷量是下降的。虽然很多地方夏季空调室外计算温度没有达到35度,可是实际运行时,多联机室外机那个地方,温度是很高的。超过40度很有可能。:)
回复
zhangli19893218
2009年01月12日 15:57:39
28楼
原帖由 bj5945 于 2009-1-12 15:48 发表
哈,在重庆一般情况下问题不大,(除非象某年夏天的一直40几度的高温)。
不过我仔细翻翻了资料发现吐鲁番的空调室外计算温度居然是40.7度,不过湿球温度是23.8度。(我国还真是地大物博呀:lol )在室外40.7度时,制 ... [/qu
你让我按照重庆的选,干嘛又扯到吐鲁番,你干脆说伊拉克得了,沙漠里50多度,空调基本都没发制冷了!
其实有一点你和想到一块了。
通常多联机室外机都放置在屋顶,恰恰阳光直射,地面辐射很大,我曾经用点温仪点过,三层楼的屋顶温度高达60度(苏州)
那么这个辐射温度的影响,在多联机选型手册中没有,恳请指教!
回复
bj5945
2009年01月12日 16:16:16
29楼
哈,这个空调装到那里就不讨论了。就照重庆选一般没有问题:P 其实空调是个把室内热量搬到室外的设备,热量搬到室外,如果得不到及时散发,就积在一起,装成局部温度升高,这样机器出力就越来越少。这种现象在分体空调、多联机、风冷热泵其实挺常见的。大多是由于安装距离太近,安装位置不合理装成的。多联机的安装不注意的话,其实很容易出现局部温度升高的现象(大于40度,非常有可能),这样制冷能力下降的较厉害。
辐射温度的影响,我不太清楚,不过一般表面的对流换热系,是综合考虑温度、风速、辐射的影响的。其实辐射对暖通空调系统的影响(不仅仅在这个地方),很值得研究。
回复
zhangli19893218
2009年01月12日 19:50:09
30楼
很开心最后能谈到一块!
现在,请指教我的原始问题!
按照我提供的数据,你如何选型,供我参考!
回复
dianhuang
2009年01月13日 00:25:40
31楼
帖子挺好 bj5945 好 hangli19893218 好
大家春节好
继续努力
期待
(*^__^*) 嘻嘻……
回复

相关推荐