不是忽悠大家,而是百分之八十的暖通工程师在设计中都会遇到这个问题。我举例:一房间长度14米,宽度7.2米,总面积100.8平方米,拟用概算法,单位冷负荷取值为140W,办公楼建筑。总冷负荷估算为14.112KW,请选用多联机(室内机)1、方案选用一台制冷量为14KW的四面出风嵌入机,吊装位置在长度方向中央?2、方案选用两台制冷量为7KW的四面出风嵌入机,吊装位置按照长度四等分均匀布置?
不是忽悠大家,而是百分之八十的暖通工程师在设计中都会遇到这个问题。
我举例:
一房间长度14米,宽度7.2米,总面积100.8平方米,拟用概算法,单位冷负荷取值为140W,办公楼建筑。
总冷负荷估算为14.112KW,请选用多联机(室内机)
1、方案
选用一台制冷量为14KW的四面出风嵌入机,吊装位置在长度方向中央?
2、方案
选用两台制冷量为7KW的四面出风嵌入机,吊装位置按照长度四等分均匀布置?
难点在于:选用一台14KW的室内机,冷量满足,换气次数也能满足,但是房间跨度较大,能否保证房间温度均匀?
各位暖通工程师,你们的意见呢?
12楼
我可以告诉你,在苏州地区,不管是苏州建筑设计研究院还是各个工程公司,在多联机冷负荷选型时,没有小于180的,平均在220.
另外我也可以告诉你,如果你选用100W,你来苏州设计个工程,我可以告诉你,你这辈子就别在苏州空调界混了,它绝对夏天不冷,冬天不热。
回复
13楼
谁说要按100W选了,你先搞清楚什么叫冷负荷什么叫装机容量,你什么意思,我说的你看不明白。“苏州地区,不管是苏州建筑设计研究院还是各个工程公司,在多联机冷负荷选型时,没有小于180的,平均在220.“人家做的是对的。
普通办公室,冷负荷也就七八十瓦一个平方,有些房间在大点,一百瓦一个平方吧。可是为什么要配140W/平方的机器呢,这说明什么问题呢????
你有点胡绞蛮缠,你说说为什么”普通办公室,冷负荷也就七八十瓦一个平方,有些房间在大点,一百瓦一个平方吧。可是为什么要配140W/平方的机器呢“
回复
14楼
你说的对,既有理论依据,又有实际情况的考虑,有些人一时半会还不明白,别跟他较真:lol
回复
15楼
大家心平气和的讨论问题嘛,干嘛搞得火药味十足。
先告诉你,选用四面出风是业主的要求,总建筑面积40000平方米,全部用多联机,室内机统一为四面出风式。
我做了两年施工,美的、日立、大金,四面出风并不占用吊顶高度,这个可以告诉你。
你说的装机容量,我完全明白。
举个例子,如果建筑面积1000平方米,选用140W每平方,总装机容量为140KW,对吧?
但是考虑到实际使用面积约占建筑面积的百分之六十,在600平方米,那么单位冷负荷统一考虑就在140KW/600=233W,所以房间室内机选择应该按照这个指标选,对吧?
我纠缠的问题,在于选用四面出风室内机,校核气流组织,应该参考那一种计算方法?
恳请指教!
回复
16楼
"另外我也可以告诉你,如果你选用100W,你来苏州设计个工程,我可以告诉你,你这辈子就别在苏州空调界混了,它绝对夏天不冷,冬天不热。"这个话无中生有,我有点意见。“140W是不够的,应该至少200W/平方,这还要视房间的朝向而定”这是在10#的意见。
“举个例子,如果建筑面积1000平方米,选用140W每平方,总装机容量为140KW,对吧?
但是考虑到实际使用面积约占建筑面积的百分之六十,在600平方米,那么单位冷负荷统一考虑就在140KW/600=233W,所以房间室内机选择应该按照这个指标选,对吧?”
不对,这肯本就不是多联机的正确选型方法。
至于气流组织的校核,那就要咨询厂家了。不过在这里要表扬一下大金,如果你对气流组织感兴趣,可以参考一下,大金的VII及以前的技术资料,在资料里有气流速度和温度的分布(参考数据)。最新的VIII技术资料,没有了气流速度和温度的分布资料不过应该不会有太大的变化。
给你提供一点信息,你可以看一看大金技术资料(EDZS04-1)第53页。
另外,你这个贴子题目是“哗众取宠”,我还是这个意见。
回复
17楼
各位大虾!:lol
我对装机容量和冷负荷之间的关系不太明白,能否指教一二.
比如一个房间需要制冷量5KW.那我室内机应该选用2HP对么?那么5个相同房间配10HP的室外机.(不考虑同时使用系数.)
但是如果考虑的 管长,温度,融霜 等影响.10HP的出力就达不到25KW了.
所以应该用:方案一:室内机配2HP.室外机加大到14-16HP.(不知道能否这样配?)
方案二: 室内机配3HP.室外机配14-16HP.
如果按方案二,那么装机容量就比制冷量大了1.5倍.对么? 那么按方案二的方法配房间装机容量一般满足200W/平米(办公楼)就可以了吧?
还是按方案一的方法配指标200W/平米?
回复
18楼
VRV系统设计方法,制冷:
1.设计条件和冷负荷计算
2.各房间暂时选定室内机
3.根据室内机容量总和选择室外机
4.室外机实际制冷容量修正
5.各房间室内机实际制冷容量计算
系统所有室内机实际制冷容量>房间冷负荷?是,结束,否回到步骤2。
制热:
1.设计条件和热负荷计算
2.各房间暂时选定室内机
3.根据室内机容量总和选择室外机
4.室外机实际制热容量修正
5.各房间室内机实际制热容量计算
系统所有室内机实际制热容量>房间热负荷?是,结束,否回到步骤2。
冷负荷是在一定的室外设计条件,一定的室内的设计要求下,计算出的结果叫冷负荷。完整的冷负荷的描述,“室外计算温度取**度,计算湿度**%,室内设计工况温度取**度。湿度*%,冷负荷指标为*W/平方米”热负荷基本相同。冷热负荷是一个基础数据,不论你用多联机也好,风盘也好,它是多少就是多少,不会变化的。
房间需要制冷量5KW.那我室内机应该选用2HP对么?不是很对,如果制冷量是5KW(什么工况下的,就是室外计算温度是多少),室内机2HP(什么工况下的,另外建议不要使用HP这个不伦不类的单位)。
多联机的所标注的制冷量一般指标况下的制冷量,制冷的标况室外温度为35度。如果你这个工程在重庆(重庆,空调室外计算温度为36.5度)那么你这个初步选型就不对了。:lol
根据实际情况你的方案一和方案二,可能都不太合适:lol
装机容量,就是你实际安装的机器的标况制冷量除以面积。:lol
装机容量,应该是个统计数据。统计的多了,最后就可以成为设计参考了。
回复
19楼
bj5945朋友对于我们只有教训的口吻,但是我还是很感谢他能热心参与到讨论中来,就你疑惑的问题,我
来试试给你解答,虽然一般我都不用,忙的事情多了,谁还来校核设备呢!
首先肯定bj5945朋友的说法,以后不要用HP来形容房间制冷量,太不专业了,我听着也别扭!
不管是风机盘管还是多联机,内机都有这个参数:室内温度:27度DB 19度WB
DB表示干球温度,WB表示湿球温度。当然不同样本数值会不同。
如果是多联机,还会有等效配管长度和高低差。
这个温度表示当室内干球温度(实际就是回风温度)27度,湿球温度19度的时候这台室内机的制冷量为
5KW,那么需要计算的,就是看你设计的室内温度是否和样本记载的测试参数吻合,从而进行修正。
由于我们不采用新风,所以室内机就是直承担室内空气的焓值变化。
民用建筑一般室内设计温度都在26度,明显满足样本记载,所以根本不用在校核。如果要校核,除非你采
用新风和回风混合的方式。
回复
20楼
你笑什么,你犯了一个多么明显的错误!
:D
我问问你,重庆室外计算温度36.5度,和室内机选型有什么关系?
这个室外计算温度,关键是冷负荷计算用,当确定房间制冷量是5KW的时候,你提室外计算温度,感觉你像个业余的!
拜托,当采用四面出风嵌入机时,当房间确定冷负荷是5KW时,你不要在提室外计算温度好不好?
回复
21楼
求你了,别在提室外计算温度了!
回复