不是忽悠大家,而是百分之八十的暖通工程师在设计中都会遇到这个问题。我举例:一房间长度14米,宽度7.2米,总面积100.8平方米,拟用概算法,单位冷负荷取值为140W,办公楼建筑。总冷负荷估算为14.112KW,请选用多联机(室内机)1、方案选用一台制冷量为14KW的四面出风嵌入机,吊装位置在长度方向中央?2、方案选用两台制冷量为7KW的四面出风嵌入机,吊装位置按照长度四等分均匀布置?
不是忽悠大家,而是百分之八十的暖通工程师在设计中都会遇到这个问题。
我举例:
一房间长度14米,宽度7.2米,总面积100.8平方米,拟用概算法,单位冷负荷取值为140W,办公楼建筑。
总冷负荷估算为14.112KW,请选用多联机(室内机)
1、方案
选用一台制冷量为14KW的四面出风嵌入机,吊装位置在长度方向中央?
2、方案
选用两台制冷量为7KW的四面出风嵌入机,吊装位置按照长度四等分均匀布置?
难点在于:选用一台14KW的室内机,冷量满足,换气次数也能满足,但是房间跨度较大,能否保证房间温度均匀?
各位暖通工程师,你们的意见呢?
2楼
真以为有多难,看完了,不复杂,你为什么只想用一两台?????????不合理,你难道不知道每台能带多大区域吗?再说这种空调跟普通小空调一样 气流速度,温度梯度 送风温度与真正意义上的空气调节有差距,如果想合理也需要合理的设备支持你!!!不要搞一个难倒80%的暖通工程师的题目好不好??是你的设计就不合理
[
本帖最后由 fsb427 于 2009-1-9 15:54 编辑 ]
回复
3楼
切,用多联机的话,140W平方米,我觉得还不够呢。就这题还难倒百分之八十暖通工程师呢,正宗的暖通工程师,根本就不估算,冷负荷都是详细计算的。:lol :lol
四面出风,为什么要四面出风,我不用行不行,知不知道这种机型很贵的。还影响吊顶高度。
送楼主四个字
“哗众取宠”
回复
4楼
室内温度的分布是否均匀,与机型的选择有关系!
回复
5楼
你能告诉我每台能带多大区域吗?
你觉得合理的选型是什么?
回复
6楼
我可以告诉你,如果你详细计算,冷负荷绝对达不到140W每平方米。
你能提出你的意见吗/
回复
7楼
无论你说什么,这都是小儿科的点事,D :D 除非你把帖子名称改了,大家不带情绪,只讨论技术,不要去用题目激别人!!!!
[
本帖最后由 fsb427 于 2009-1-10 12:31 编辑 ]
回复
8楼
恳请指教!
回复
9楼
“哗众取宠”
标题党
回复
10楼
说得对,冷负荷是很有可能达不到140W/平方米。“140W平方米,我觉得还不够呢”
我没有说这是冷负荷,确切的讲,应该叫装机容量,我认为装机容量,140W小的了。如果在寒冷地区,考虑冬季制热的话,140W是不够的,应该至少200W/平方,这还要视房间的朝向而定:) 注意以上如说的多少瓦每平方,全部指装机容量。
多联机的正确设计选型,应该算出冷热负荷,然后考虑管长衰减、温度衰减(这个一般指制热时)、融霜衰减(这个衰减很要命),冷热负荷时都要校核,最后正确选型。各个大的厂家的样本上都是这样一个程序,可是为什么一到实际时都不这样来了呢。
普通办公室,冷负荷也就七八十瓦一个平方,有些房间在大点,一百瓦一个平方吧。可是为什么要配140W/平方的机器呢,
这说明什么问题呢????
回复
11楼
他就怕你不和他较真:lol :lol
回复