地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少?
可否直接将箱变直接放在地下室内?
高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
2楼
一般柜顶距屋顶(不含梁)不小于0.8米,距梁底不小于0.6米。
箱变如果放在地下室内,就没必要要相变了。
回复
3楼
层高3米可以满足要求吗?
回复
4楼
基本上要求在4米以上。
回复
5楼
应该不够,还有低压柜、母线等等
回复
6楼
如果我将欧式箱变装入地下室呢?高度可以进入行吗?
回复
7楼
3米肯定不够的
留个4.5米的话是肯定可以了
回复
8楼
《措施》p14设在地下室的配变电所,宜抬高地面100~300mm,以防地面水流入配变电室
回复
9楼
具体要看你的设备选型,如果都选用IP20的,高度要求可低一些,但3米的高度可能还是不够,因为要考虑安装空间,一般柜体的高度都在2米到2.4米;
回复
10楼
谢谢各位,可以再详细点吗?
回复
11楼
要看是什么柜体,而且,既然放在地下室,为什么还要用箱变呢?
回复