求救,水景池兼做消防水池
mujizi
mujizi Lv.3
2009年01月05日 15:53:23
只看楼主

大家好,我现在在做一个厂区的消防,厂区有一个水景池是兼做消防水池的(因为条件有限,不能单独做消防水池),且水景形是不规则形状厂区消防用水量计算下来是:486m3减去火灾延续时间内的补水量(补水管DN150),水景池有效容积的大小应为:340m3,水景池面积大小是324m2,计算得出水景池的有效水深为:1.05m现在的问题是:建筑负责人说水景池内水面标高不能高于室外地面(即0.000)建筑专业情况:消防泵房设置在旁边建筑物内:泵房内地面标高高出室外地面15公分,水泵吸水管的高度高出室外地面60公分(估算),

大家好,我现在在做一个厂区的消防,厂区有一个水景池是兼做消防水池的(因为条件有限,不能单独做消防水池),且水景形是不规则形状
厂区消防用水量计算下来是:486m3
减去火灾延续时间内的补水量(补水管DN150),水景池有效容积的大小应为:340m3,水景池面积大小是324m2,计算得出水景池的有效水深为:1.05m

现在的问题是:建筑负责人说水景池内水面标高不能高于室外地面(即0.000)
建筑专业情况:消防泵房设置在旁边建筑物内:泵房内地面标高高出室外地面15公分,水泵吸水管的高度高出室外地面60公分(估算),
为了满足水泵吸水条件,建筑专业说将水泵基础部分局部降低60公分(或70公分),基坑排水用短管接入室外雨水管。
给排水专业情况:给排水审图老师说要求建筑将泵房整体降低60公分(或70公分),水泵房内设置集水井。
两个专业都不同意对方的做法

我是一个菜鸟呢,不知道怎么处理这样的问题
求求那位大侠给个建议
谁的比较合理一些
慕轩爸爸
2013年09月25日 22:42:18
12楼
现在遇到一个项目也是这样,学习了
回复