大家好,我现在在做一个厂区的消防,厂区有一个水景池是兼做消防水池的(因为条件有限,不能单独做消防水池),且水景形是不规则形状厂区消防用水量计算下来是:486m3减去火灾延续时间内的补水量(补水管DN150),水景池有效容积的大小应为:340m3,水景池面积大小是324m2,计算得出水景池的有效水深为:1.05m现在的问题是:建筑负责人说水景池内水面标高不能高于室外地面(即0.000)建筑专业情况:消防泵房设置在旁边建筑物内:泵房内地面标高高出室外地面15公分,水泵吸水管的高度高出室外地面60公分(估算),
大家好,我现在在做一个厂区的消防,厂区有一个水景池是兼做消防水池的(因为条件有限,不能单独做消防水池),且水景形是不规则形状
厂区消防用水量计算下来是:486m3
减去火灾延续时间内的补水量(补水管DN150),水景池有效容积的大小应为:340m3,水景池面积大小是324m2,计算得出水景池的有效水深为:1.05m
现在的问题是:建筑负责人说水景池内水面标高不能高于室外地面(即0.000)
建筑专业情况:消防泵房设置在旁边建筑物内:泵房内地面标高高出室外地面15公分,水泵吸水管的高度高出室外地面60公分(估算),
为了满足水泵吸水条件,建筑专业说将水泵基础部分局部降低60公分(或70公分),基坑排水用短管接入室外雨水管。
给排水专业情况:给排水审图老师说要求建筑将泵房整体降低60公分(或70公分),水泵房内设置集水井。
两个专业都不同意对方的做法
我是一个菜鸟呢,不知道怎么处理这样的问题
求求那位大侠给个建议
谁的比较合理一些
2楼
泵房整体降。不知楼上的是什么地方的,景观水池做消防水池要慎重哦。问题多多,注意自身保护
回复
3楼
这种情况一般要由老总来协调。
回复
4楼
回复
5楼
泵房下降是可以的,排水系统做好就行,水景池做消防池功能上可以,只要补水系统以消防水池一样就行,还有就是要保证用水量,吸水管要加过滤器。
回复
6楼
第一:基础降低后怎么来解决管道的问题,怎么解决自灌式吸水的问题,要自灌那么最低水位就要高于管道,而且不是高一点点,请查看设计手册,吸水坑是必须的。
第二:既然可以减去补充水量那么市政一定是环状,为什么要做那么大的水池?可以室外使用市政水量和水压,室内加压,只需要计算室内部分了。
第三:景观水池可以用在消火栓系统不能用在喷淋,通航河流都可以用于消火栓吸水,不需要做过滤器,但是吸水坑前要做滤网或固定隔栅
顺便招聘给排水设计人员:要求:本科,男性,工作地点:江苏昆山(在苏州上海之间),薪酬面议,注册优先(我院有注册津贴)。你是菜鸟没关系,只要你够聪明够努力,我会带你。联系地址:
ksjzsjy@vip.163.com 昆山市建筑设计院有限公司
回复
7楼
我现在也有一个项目想用景观水池替代消防水池,有人认为可以算天然水源,我感觉不太合理,看了楼上的回答,明白了,就和平时的消防水池一样,满足水量应该是可以用的。
回复
8楼
你好,景观水池兼做消防水池时,不能用于自动喷淋哪里有规定啊,去哦正做一个厂区规划用景观水池兼做消防水池,室外消防管网消火栓系统与喷淋系统合用一个系统,根据你的观点,此景观水池不能用作消防水池了,我的QQ是278133608请指教
回复
9楼
水景一般就满足一下室外消防水量,而且要消防和审图的许可
回复
10楼
不建议这样做,要做需考虑水处理,还有如果冬季水池冻了就麻烦了,还有水池换水时要保证水池内有水。消防一定要可靠。我们一般不这样做,设计承担的责任较大,如果非得这样做,让甲方留下字据,注意保护自己。还是说服甲方单做消防水池,如果没有地方,可讲水池放到屋顶。
回复
11楼
将消防水池做在景观水池下就行了。
回复