施工临电故障请教~
szpaulwu
szpaulwu Lv.2
2005年04月10日 15:54:06
只看楼主

500KVA临变,供27层的临时施工用电,总柜是630A刀熔一个,2个400A{D20LE-400/4300(400A)}漏电断路器,其中一路用了VV22-185电缆一条,5芯的,沿梯间向上,隔2~3层接T接箱,T接箱再引出层配电箱,刀熔100A+漏电断路器100A或125A的,变压器到楼顶距离大概200米,问题是:每次跳闸总是总柜的400A漏电断路器跳,而楼层箱的漏电不跳,有时推闸都推不上. 1\施工人员发生接地故障,零地线错接

500KVA临变,供27层的临时施工用电,总柜是630A刀熔一个,2个400A{D20LE-400/4300(400A)}漏电断路器,其中一路用了VV22-185电缆一条,5芯的,沿梯间向上,隔2~3层接T接箱,T接箱再引出层配电箱,刀熔100A+漏电断路器100A或125A的,变压器到楼顶距离大概200米,问题是:每次跳闸总是总柜的400A漏电断路器跳,而楼层箱的漏电不跳,有时推闸都推不上.
1\施工人员发生接地故障,零地线错接
2\过负荷
3\三相不平衡,AB相经常在120~150A之间,瞬间有时到200多A,C相只有60多A
4\很多施工机械太旧,容易漏电
5\主干太长,没有多点重复接地
6\设计有问题,电压降不能满足,满负荷时电缆有危险
7\有些施工人员素质不好,故意接错线,呵呵
8\更换总柜的漏电断路器为空气开关,不知道安监同意否
9\拆掉400A断路器的漏电,不让它跳闸
10\重新设计,希望大家帮忙,重新做柜子,可能要1万多一个

请各位讨论,帮忙解决问题,谢谢大家~
免费打赏
城市边缘
2005年04月10日 16:42:42
2楼
要么楼层箱的漏电保护器有问题,要么是层箱到总箱之间线路出了问题。
回复
szpaulwu
2005年04月10日 16:51:01
3楼
1、层箱后面是各施工单位的配电箱,也带了漏电保护的,也不见跳啊~
2、层箱与总箱只是经过T接箱连接,其他都是电缆,会有什么问题?
3、补充:水平层箱与T接箱用的是50或70的电缆连接的
回复
dsqty001
2005年04月10日 16:57:18
4楼
我觉得你的这个问题应该与零线的多点接地有关!

你的变压器出的零线应该是接地的!

到了400A的漏保开关,再往外配,我想再到分线箱的时候你是不是把所有的零线都接到一起,或者做成母线形式,这样的话有一根零线接地,马上就会把400A的开关跳开!


我个人认为!!!!!!


不好意思!!!!
回复
feng101
2005年04月10日 17:08:48
5楼
1总漏电开关选型是否合适,应该和后两级保护配合好,漏电动作电流大点,动作时间长一点
2容易漏电的旧设备加强检修,按照规定每台设备都要加装漏电开关,如果真的不行只有淘汰
回复
szpaulwu
2005年04月10日 17:08:54
6楼
不是好明4楼的意思,我变压器下来进01#总柜前,已做了重复接地,从01#总柜400A断路器出线是4*185+1*95的,然后到层T接箱,再用3*50+2*25的电缆接到楼层分箱~
回复
城市边缘
2005年04月10日 17:11:13
7楼
配电是什么接地系统?总开关的漏电保护是什么型号的,几极几线的,怎么接线的?
回复
szpaulwu
2005年04月10日 17:11:31
8楼
总漏电开关动作是200MA,动作时间0.2S
分包商几十个,难以管理,虽有明文,但工期紧张
回复
szpaulwu
2005年04月10日 17:15:40
9楼
1、1000A的开启式负荷开关

01#总配电柜:
2、630A的刀熔式开关
3、2个400A的漏电断路器(D20LE-400/4300(400A)
4、三相计量,互感器等
回复
城市边缘
2005年04月10日 17:23:52
10楼
200mA的漏电偏小,这可能是问题所在。
另外不知道楼层T接处,PE和N线是否有接触,如果都没有,估计是漏电整定偏小了,起码应该500mA。(或者可能是总漏电接线错误,如果没有包绕中性线,就不能正常工作,但这可能性似乎不大。)
回复
szpaulwu
2005年04月10日 17:29:42
11楼
5线,TN-S
01#柜是新增的,原在变压器下面有一个柜,配的是1、1000A的开启式负荷开关
2、630A的空开和400A的漏电断路器

01#柜是从旧箱引来的
临时施工用电都要求采用TN-S的
回复

相关推荐

APP内打开