现有一个老商场改造任务,营业厅有自然排烟,楼梯间在建筑物中间,无自然通风及采光,将此楼梯间作为防烟楼梯间,是否可以只考虑防烟,而不用考虑排烟,是否考虑平时的通风换气?请各位前辈指教,谢谢!

现有一个老商场改造任务,营业厅有自然排烟,楼梯间在建筑物中间,无自然通风及采光,将此楼梯间作为防烟楼梯间,是否可以只考虑防烟,而不用考虑排烟,是否考虑平时的通风换气?请各位前辈指教,谢谢!
免费打赏
zy9494
2009年01月03日 13:37:18
2楼
各位大侠,怎么没人回答我呀?着急呀!
回复
flier_01
2009年01月03日 15:31:38
3楼
无直接自然采光通风的疏散楼梯间应加压送风
楼梯间要么防烟,要么自然排烟
现行规范没有机械排烟的做法
楼梯间不用考虑通风换气