现在10KV高压柜最大额定电流能做到多少?
dingjianmu.123
2008年12月30日 09:31:17
只看楼主

现在10KV高压柜最大额定电流能做到多少?听说有5-6千的,但我见到的样本都是3150A

现在10KV高压柜最大额定电流能做到多少?听说有5-6千的,但我见到的样本都是3150A
免费打赏
chenmg520
2009年01月05日 09:44:54
12楼
西门子 12KV 的 (上海合资厂产的) 做到4000 OEM开关柜强迫 风冷。 而 4000A以上 就必须进口的了 额定电压也变成17.5了 因为德国人的 额定电压和我们不一样。 4500 5000 6300 这3款 均不需要风冷。 而且不推荐配柜子。 并不是 所有的断路器都要 配柜子的。

[ 本帖最后由 chenmg520 于 2009-2-5 17:06 编辑 ]
回复
zts0619
2009年01月05日 14:36:42
13楼
楼上的有误解,断路器试验很多是作为元器件单独进行的,不考虑安装,一旦放进柜子里肯定要降容使用的,不同尺寸,不同设计(尤其是风道设计)降容比例也不尽相同。我一直反对单纯的所谓开关柜自然风冷的说法,不负责任,环境温度,容积比(开关柜整体拼装后占开关房的体积比),通风量(或空调的制冷效率)都会影响开关柜的温升。大电流(大于等于4000A)我是强烈建议主动式风冷的,当然风扇要好(长寿命,低噪音等)。尤其考虑到现在的开关柜体积越做越小,盲目的上什么所谓的自然风冷开关柜只会害了用户,也害了中压开关柜这个行业。
回复
xhgfsr
2009年01月05日 17:16:59
14楼
4000kA 开断电流最大160kA
回复
xhgfsr
2009年01月05日 17:17:43
15楼
合肥恒泽科诺电力技术有限公司 大容量高速开关装置
回复
yayapeide
2009年01月05日 17:34:34
16楼
ABB的VD4最大4000A带风冷,不过要配ABB的柜体!
回复
duiduixia
2009年01月07日 09:58:37
17楼
赞同13楼的看法.

国内很多大电流自冷的都属于拔高使用的断路器.很危险.

我们应用的大电流断路器价格都在70万以上.

比较断路器的内阻就可以区分.

我们6000A大电流内部试验是模拟柜内环境的.不过跟最终应用肯定还是有差别的.

[ 本帖最后由 duiduixia 于 2009-1-7 10:06 编辑 ]
回复
duiduixia
2009年01月07日 09:59:49
18楼
10楼兄弟,请收邮件
回复
zuo_ming11
2009年01月09日 08:38:31
19楼
路过学习来了
俺们这里偶见到的就1250的
大的没有见过
回复
xianliangli
2009年01月10日 10:00:33
20楼
4000A以上的,不可能量化!
回复
ceehuch
2009年01月10日 17:38:31
21楼
siemens的8BK40 5000A 强制风冷
回复