1200的桩径,偏心900,现在柱已不在桩上该怎么处理呀!
诶吆喂
诶吆喂 Lv.12
2008年12月29日 16:09:13
只看楼主

1200的桩径,施工单位放线偏心900,现在柱中心已不在桩上,且桩已施工完了,该怎么处理呀,求各位大侠给点建议。

1200的桩径,施工单位放线偏心900,现在柱中心已不在桩上,且桩已施工完了,该怎么处理呀,求各位大侠给点建议。
免费打赏
caics
2009年01月12日 14:00:14
12楼
我赞成用挑梁的办法,简支带悬挑,最好满足托换要求,钢筋放大一些。
回复
woaipanqun
2009年01月13日 00:29:37
13楼
再补桩是不太现实了,我觉得应该做梁来抬柱的方式,我们公司经常是这样处理的,当然要别的桩不要超过承载力即可。
回复
iwy06
2009年01月13日 01:40:45
14楼
1200的桩径,偏心900?咋做施工的?做挑梁?桩不是不是受弯构件?
回复
诶吆喂
2009年01月13日 19:51:43
15楼
采用了大侠的意见,用梁抬柱。谢谢各位的指教!非常感谢!
回复
zhengshil2009
2009年01月13日 20:41:17
16楼
建议补桩,做成承台抬柱
回复
akxiaohei
2009年01月14日 14:40:53
17楼
跟我刚做完的一个是一样的问题。。呵呵,补桩搞定的
回复
ahlyy
2009年01月14日 16:37:37
18楼
补充的桩与已有桩对称布置,这样安全
回复
萧剑
2009年01月14日 18:54:25
19楼
本来1200直径的桩了,如果再做补桩,的确有点困难,但是用梁来抬柱的确可行一些。支持4楼!:)
回复
littlebear789
2009年01月14日 19:38:33
20楼
用挑梁的办法,简支带悬挑,注意这个桩的荷载变大,梁的刚度要足够,注意抗剪等问题。基础无小事
回复
lwy230
2009年01月15日 20:58:45
21楼
只能在偏心和原来桩心的直线上补充一个桩,把承台变大,这样就万无一失了!
回复

相关推荐