1200的桩径,施工单位放线偏心900,现在柱中心已不在桩上,且桩已施工完了,该怎么处理呀,求各位大侠给点建议。
1200的桩径,施工单位放线偏心900,现在柱中心已不在桩上,且桩已施工完了,该怎么处理呀,求各位大侠给点建议。
12楼
我赞成用挑梁的办法,简支带悬挑,最好满足托换要求,钢筋放大一些。
回复
13楼
再补桩是不太现实了,我觉得应该做梁来抬柱的方式,我们公司经常是这样处理的,当然要别的桩不要超过承载力即可。
回复
14楼
1200的桩径,偏心900?咋做施工的?做挑梁?桩不是不是受弯构件?
回复
15楼
采用了大侠的意见,用梁抬柱。谢谢各位的指教!非常感谢!
回复
16楼
建议补桩,做成承台抬柱
回复
17楼
跟我刚做完的一个是一样的问题。。呵呵,补桩搞定的
回复
18楼
补充的桩与已有桩对称布置,这样安全
回复
19楼
本来1200直径的桩了,如果再做补桩,的确有点困难,但是用梁来抬柱的确可行一些。支持4楼!:)
回复
20楼
用挑梁的办法,简支带悬挑,注意这个桩的荷载变大,梁的刚度要足够,注意抗剪等问题。基础无小事
回复
21楼
只能在偏心和原来桩心的直线上补充一个桩,把承台变大,这样就万无一失了!
回复