1200的桩径,偏心900,现在柱已不在桩上该怎么处理呀!
诶吆喂
诶吆喂 Lv.12
2008年12月29日 16:09:13
只看楼主

1200的桩径,施工单位放线偏心900,现在柱中心已不在桩上,且桩已施工完了,该怎么处理呀,求各位大侠给点建议。

1200的桩径,施工单位放线偏心900,现在柱中心已不在桩上,且桩已施工完了,该怎么处理呀,求各位大侠给点建议。
免费打赏
诶吆喂
2008年12月29日 16:11:08
2楼
补充一点,是人工挖孔桩,六层建筑
回复
jiaonaixu
2008年12月30日 12:01:42
3楼
用挑梁的办法,简支带悬挑,注意这个桩的荷载变大,梁的刚度要足够,注意抗剪等问题。基础无小事
回复
diamond8161
2008年12月30日 16:44:58
4楼
做悬挑不安全,特别是对于抗震结构来说,最好还是在旁边加桩,用基础梁去抬柱!
回复
weah1995
2008年12月30日 20:30:48
5楼
同意4楼的,而且最好让补充的桩与已有桩对称布置
回复
mianyang-4-3
2008年12月31日 11:44:13
6楼
最好再补充一个桩来抬这个柱子,抬梁按KZL计算,桩筋适当加大点。
回复
dbing
2009年01月02日 09:29:44
7楼
可以补挖一个桩啊,然后和已施工完成的桩整浇在一起,原来处理过一个这样的问题,施工单位自己都会想办法处理的,只要保证安全,还是能补救的。
回复
lijinlu-qjg
2009年01月04日 14:28:35
8楼
我赞成用挑梁的办法,简支带悬挑,最好满足托换要求
回复
luohuihui
2009年01月05日 08:56:06
9楼
用梁来支撑柱,做梁上柱,按转换层的要求做。我们工地上出现过几次这种情况。(工地很大上万亩。)
回复
lieri_5
2009年01月05日 12:00:46
10楼
这个要看情况, 先按悬挑梁,看桩承载力能不能承受,如果能承受,按悬挑最经济,如果承受不了,只有补桩了
回复
cui12
2009年01月05日 12:41:08
11楼
按挑梁,截面和钢筋配大些,应该没事
回复