1200的桩径,施工单位放线偏心900,现在柱中心已不在桩上,且桩已施工完了,该怎么处理呀,求各位大侠给点建议。
1200的桩径,施工单位放线偏心900,现在柱中心已不在桩上,且桩已施工完了,该怎么处理呀,求各位大侠给点建议。
2楼
补充一点,是人工挖孔桩,六层建筑
回复
3楼
用挑梁的办法,简支带悬挑,注意这个桩的荷载变大,梁的刚度要足够,注意抗剪等问题。基础无小事
回复
4楼
做悬挑不安全,特别是对于抗震结构来说,最好还是在旁边加桩,用基础梁去抬柱!
回复
5楼
同意4楼的,而且最好让补充的桩与已有桩对称布置
回复
6楼
最好再补充一个桩来抬这个柱子,抬梁按KZL计算,桩筋适当加大点。
回复
7楼
可以补挖一个桩啊,然后和已施工完成的桩整浇在一起,原来处理过一个这样的问题,施工单位自己都会想办法处理的,只要保证安全,还是能补救的。
回复
8楼
我赞成用挑梁的办法,简支带悬挑,最好满足托换要求
回复
9楼
用梁来支撑柱,做梁上柱,按转换层的要求做。我们工地上出现过几次这种情况。(工地很大上万亩。)
回复
10楼
这个要看情况, 先按悬挑梁,看桩承载力能不能承受,如果能承受,按悬挑最经济,如果承受不了,只有补桩了
回复
11楼
按挑梁,截面和钢筋配大些,应该没事
回复