配电室这样设置合适吗?
sdjbli
sdjbli Lv.3
2005年04月08日 10:41:39
只看楼主

有一个五层19000平,三层以上办公的L型商品房,甲方提议将配电房单独设置在离本建筑房间最近50米左右的地方,有两台电梯,并在电梯井旁设置设备竖井,不知道合适不。我总觉得这样在设计的时候室外线路太长,并不太方便控制。在这里我想听听前辈的意见,在哪里设置配电室更合适,甲方这样的要求合适不?谢谢各位了!!!

2005年04月08日 15:15:04
2楼
当然在室内最好。不过在外面也无所谓就象箱变,就是管理不方便。
回复
zym0907
2005年04月08日 16:11:53
3楼
这样安排在控制原理和功能上并没有什么不可的,总体感觉就是不方便了.其实商品房完全可以将配电室放在楼内.
回复
luozi8250
2005年04月08日 17:39:00
4楼
最好在建筑物内,否则损耗太大

19000。面积很大,低压如何入户?
低压柜如果设置在室外的变配电室内,那么出线电缆会很多,而且损耗也大。
低压柜如果设置在本建筑物内,那母线槽怎么过来?
回复
sdjbli
2005年04月08日 19:01:31
5楼
在楼内设置的话需要母线?

我总觉得在楼外有些别扭!!!!
大家还有什么好的建议呢?
回复
luozi8250
2005年04月12日 09:00:42
6楼
从 变压器 到 低压进线柜 不作母线???
回复
sdjbli
2005年04月12日 11:17:49
7楼
那在哪里设置低压配电室更合适呢?????
回复
luozi8250
2005年04月13日 17:25:33
8楼
最好 是 变配电室设置在建筑物里面
回复
caihao872
2005年04月14日 17:26:17
9楼
变配电室一般要放在建筑物内!
回复