超50米的一类公建防烟楼梯间设加压送风的问题
ybhvac
ybhvac Lv.7
2008年12月23日 14:06:19
来自于通风排烟
只看楼主

刚听来的一个消防解释:超过50米的一类公共建筑防烟楼梯间按规范要设机械加压送风,但是如果只是裙楼单独疏散的楼梯间且不在上部的投影范围之内可以采用自然排烟。不知道其他地方是否可以这样执行。

刚听来的一个消防解释:超过50米的一类公共建筑防烟楼梯间按规范要设机械加压送风,但是如果只是裙楼单独疏散的楼梯间且不在上部的投影范围之内可以采用自然排烟。

不知道其他地方是否可以这样执行。
免费打赏
toplhc
2008年12月23日 14:19:10
2楼
以建筑定性为准,没有裙房主楼之分,设加压送风,除非是两栋楼。

就好比建筑不会单独把你这个不在主楼范围之楼的部分单独拿出来定性一样。
回复
ybhvac
2008年12月23日 14:37:33
3楼
建筑概况:层高80多米,一二层为商场,上面为住宅,住宅使用单独的疏散楼梯,二层商场共设四个疏散楼梯,其中两个在主楼投影范围之内,定性为防烟楼梯间,另外两部不在主楼投影范围之内定性为封闭楼梯间,且靠外墙。

大概明白了,消防解释应该是规定哪些楼梯间应定为防烟楼梯间哪些为封闭楼梯间。
回复
zdxhvac
2008年12月23日 16:58:27
4楼
刚听来的一个消防解释:超过50米的一类公共建筑防烟楼梯间按规范要设机械加压送风,但是如果只是裙楼单独疏散的楼梯间且不在上部的投影范围之内可以采用自然排烟。
不知道其他地方是否可以这样执行。

成都有的院要求投影之外的靠外墙的楼梯间(仅做为裙房疏散用)满足开窗面积,可以只做封闭楼梯间,就可以不做送风了。
回复
chenxinbao99999
2008年12月30日 14:42:36
5楼
我觉的底层单设的疏散楼梯定性问题,最好自然排烟,生前节能,环保!何乐不为!哈哈
回复

相关推荐