了解DT-RO系统的进来看看!!!
wds_128
wds_128 Lv.2
2005年04月06日 23:37:29
只看楼主

我在设计DT-RO处理垃圾渗滤液的系统。有谁知道DT-RO的结构???这个系统是德国PALL公司的产品!!!

我在设计DT-RO处理垃圾渗滤液的系统。
有谁知道DT-RO的结构???
这个系统是德国PALL公司的产品!!!
免费打赏
molv
2005年04月07日 08:42:46
2楼

PALL公司的网页有介绍,研读过,您自己先找一找吧!
帮您找了一下——但愿没有找到您家里!


颇尔过滤器(北京)有限公司
[ 通讯地址 ] 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座706号
[ 邮政编码 ] 100016
[ 联系电话 ] 010-84584010-178/021-62371988
[ 传真 ] 021-62372088
[ 联系人 ] 高先生/白心平
[ E_Mail ] bai_xinping@hotmail.com
[ 单位主页 ] http://www.pall.com
[ 单位介绍 ] Pall Corporation 1946年成立于美国纽约,专门从事流体净化分离技术的研究与过滤系统的生产,年销售额超过15亿美元,全球员工逾10000人,是世界流体过滤技术的领导者。产品广泛用于水处理、生物医药、航天航空、石油化工、食品饮料、冶金电力及微电子等行业。
颇尔下属公司、工厂、实验室遍布全球30多个国家与地区。公司创始人颇尔博士(Dr. D.B. PALL)于1990年荣获美国国家技术勋章。当时仅52个公司或个人获此荣誉。
颇尔过滤器(北京)有限公司是颇尔公司中国总部,下有北京制造厂、各地办事处、实验室等,员工总数超过350人,为北京市外商投资高新技术企业。
[ 主要产品 ]
¥ DT-RO反渗透处理系统
已广泛用于垃圾渗滤液处理(占世界份额的75%)、舰船海水淡化生产等。 Pall的DT-RO垃圾渗滤液处理系统由北京天地人环保科技有限公司独家代理。
回复
molv
2005年04月07日 08:46:01
3楼

回复
cool
2005年04月07日 13:20:57
4楼
可是在德国维尔利提供的垃圾渗滤液处理方案中,提到德国规定垃圾渗滤液处理不允许采用RO系统,不知是怎么回事?
回复
cool
2005年04月07日 13:25:22
5楼
PALL在深圳老虎坑的进展怎样?
回复
wds_128
2005年04月07日 23:03:19
6楼

你说受骗是什么意思啊?????
回复
wds_128
2005年04月07日 23:05:48
7楼


这我到不太清楚!!!不过书上说在德国有500多家正在使用DT-RO系统!!!
回复
molv
2005年04月08日 10:11:20
8楼
你说受骗是什么意思啊?????

你好象比我更了解DT-RO系统,我还好为人师,查了一些资料给你……
回复
wds_128
2005年04月08日 15:54:20
9楼
没有!!我也是纸上谈兵!!!!这两天快郁闷死了!!!设计作不下去了!!!
回复
floater
2007年04月09日 21:47:24
10楼
看来有几位还是对 DT 技术有些了解. 只是这个贴子太久了, 不知是否还友人感兴趣??
回复
lucky_doudou
2007年06月01日 13:11:56
11楼
兄弟来了好久,看到大家发表意见,我也来说两句吧。在德国并不是说DTRO不能用于渗滤液处理,而是DTRO的浓缩液不建议回灌回填埋场。大家知道垃圾渗滤液的污染性比较强,而DTRO是纯粹的物理分离过程,如果采用DTRO直接处理渗滤液,也就是将所有污染物浓缩在浓缩液中,如果将浓缩液回灌则在填埋场至渗滤液处理系统中形成污染富集,运行时间一长就会导致系统处理能力下降直至瘫痪。这儿并不是说DTRO不好,相反DTRO的出水效果很好,但如果直接处理渗滤液则有如下几个问题:
1:采率较低,清水产率只能达到60%左右(工程实例),原因是渗滤液中的污染物、盐分等物质较多,影响浓缩比;
2:渗滤液pH调节问题:一般填埋场渗滤液的pH值在7,2-8左右,而为了防止钙镁离子在DTRO膜上结垢需要调节pH至6.2左右,不要小看调节幅度只有1,要知道渗滤液的酸碱缓冲能力在200mmol/l左右,这样需要投加的酸量就相当可观,盐酸太贵,而且工况条件较为苛刻,而如果采用硫酸对于渗透压影响较大,进而影响产率。
3:浓缩液:个人认为浓缩回灌不太适合,但如果采用蒸发固化则目前没有成功的案例,主要原因是浓缩液蒸发时的结垢问题得不到很好的解决。
回复