请问锅炉的补水量如何计算啊?
fly160178081
2008年12月19日 22:26:24
只看楼主

大家好!请问锅炉的补水量如何计算啊?

大家好!请问锅炉的补水量如何计算啊?
免费打赏
xcx212121
2008年12月30日 15:16:25
2楼
锅炉给水量要分是热水锅炉和蒸汽锅炉
蒸汽锅炉给水量=蒸汽量+锅炉排污水量
热水锅炉一般都是采用闭路循环,补水量=锅炉排污水量(用于热交换的热水锅炉),这种锅炉补水一般是通过膨胀罐补水.
回复
zhupeng800
2009年11月19日 17:09:10
3楼
热水锅炉通常是循环量的5%
蒸汽锅炉是蒸发量的2~4%
回复
chunhuihdx
2009年12月06日 17:07:31
4楼
呵呵,有点借鉴的价值!!?????
回复
lucia_liu330@126.com
2009年12月10日 21:17:58
5楼
不是循环量的1%吗???书上写的啊
回复
iamsmh
2009年12月22日 11:41:37
6楼
对2楼的回达不敢苟同。

1、蒸汽锅炉的补水量一办要看回水率,如果是采暖用热,那回水率应该可以达到80%以上,以10T蒸发量为例,你的水处理设备能力定到2-3t即可,即比最大补水量大50%左右,但这应考虑锅炉房总吨位情况。
如果是工艺用热,或蒸汽参与反应,无凝结水,那水处理能力应考虑大于总蒸发量20%左右。
2、热水锅炉,按锅炉房规范第10.1.8 “。。。。。宜为循环水量的1%”,条文解释说“通过管理,1%是可以达到的”,所以1%非常不安全。实际设计可根据情况调整,但1%的水量不是补水泵的设计流量应清楚。
回复
jianzhudianqi
2009年12月22日 23:08:57
7楼
对2楼的回达不敢苟同。

2010年04月16日 10:29:48
8楼
学习了
回复
majing_5
2010年06月23日 17:03:34
9楼
热水炉一次水一般失水量小,一般取百分之1
二次水失水量稍大一般取百分之2
回复

相关推荐

APP内打开