请教荣昌老师三相110V压缩机已知电流如何计算功率
mzfsyrj
mzfsyrj Lv.3
2008年12月18日 18:30:55
只看楼主

今天维修一台Fuji CP-6高速貼片机冻油设备,由于压缩机烧坏并且标牌无标功率.只知标有3相110V.从相同型号的其它机测得压缩机正常工作电流为1.6A. 试问功率是否这样算:1.732*1.6*110=304(W).由于不能找到该型号的机替换. 我想改为220的空调压缩机应该选多大的.可行吗??

今天维修一台Fuji CP-6高速貼片机冻油设备,由于压缩机烧坏并且标牌无标功率.只知标有3相110V.从相同型号的其它机测得压缩机正常工作电流为1.6A. 试问功率是否这样算:1.732*1.6*110=304(W).由于不能找到该型号的机替换. 我想改为220的空调压缩机应该选多大的.可行吗??
免费打赏
kales
2008年12月18日 23:09:27
2楼
不能这样算
还要乘以一个功率因数
最好是用功率计测一测好的机器,功率因数取决于马达的设计,额定工况下应该会在0.8-0.95之间
回复
荣昌制冷
2008年12月19日 09:45:40
3楼
可以粗略地估算一下,三相电机1KW略等于2A,已测得压缩机正常工作电流为1.6A.,功率因数取0.8左右,那这台压缩机的功率为1~1.2KW左右。
回复
mzfsyrj
2008年12月19日 12:24:16
4楼
可是电源是三相110V的,是这样算吗?
回复
fczl13570897493
2008年12月26日 00:32:02
5楼
其实你把它更换为220v电流为1.6A的压缩机就可以了。
回复
dianhuang
2009年01月20日 09:56:09
6楼
由于压缩机烧坏并且标牌无标功率.只知标有3相110V只知标有3相110V 啥接法啊
1.732*1.6*110=304(W). 功率因数取0.8左右=243W :lol
回复