最近做一个工程,大面积厂房,没有高的建筑、没有市政管网,只设置消火栓。我做的是消防水池+气压罐+稳压泵+消防主泵,(气压罐的容积比较小,调节容积为1200L,达不到10分钟用水量要求.)消防部门说我设的气压罐小了,不符合规范要求。但我的理解是:采用气压罐+稳压泵,满足灭火初期压力与水量要求,同时火灾中,消防主泵启动,持续提供压力与水量;也就是说,气压罐只要求满足在主泵启动正常之前,能提供足够的水量与压力就行了。

最近做一个工程,大面积厂房,
没有高的建筑、没有市政管网,
只设置消火栓。
我做的是消防水池+气压罐+稳压泵+消防主泵,
(气压罐的容积比较小,调节容积为1200L,达不到10分钟用水量要求.)
消防部门说我设的气压罐小了,
不符合规范要求。
但我的理解是:
采用气压罐+稳压泵,满足灭火初期压力与水量要求,
同时火灾中,消防主泵启动,持续提供压力与水量;
也就是说,气压罐只要求满足在主泵启动正常之前,能提供足够的水量与压力就行了。

不知道,大家有什么看法,谢谢。
免费打赏
cql111
2009年02月06日 10:33:14
22楼
我做过30m3的气,压罐内存水10m3,用于消火栓和水幕,钢罐长6m,直径2.8m,顺利的通过消防验收.
回复
cnjslyccj
2009年02月08日 09:53:59
23楼
气压罐采用3立方的,给排水施工监理手册上有
回复
cnjslyccj
2009年02月08日 09:54:29
24楼
气压罐调节容量采用3立方的,给排水施工监理手册上有
回复
lwfyu
2009年02月18日 15:38:46
25楼
气压罐可以代替消防水箱,但容积必须满足10分钟水量。这样气压罐就会很大,经济上投太高。
回复
飞天
2009年02月18日 18:24:25
26楼
关键问题,如果你设置了高位水箱,就满足规范了,规范规定的很清楚的。当然,上海地区有例外。

设高位水箱+300L的稳压罐就好了,而且比你原的方案省很多钱
回复
xhpuaieng
2009年02月19日 22:36:44
27楼
但设置高位消防水箱也有个问题,就是最不利点消火栓静水压的要求。高规上有明确要求,好像是50米以下建筑是7米的静水压,但低层建筑的静水压却没有明确要求,所以做时很困惑,不知该按多少来设置。
大家有何想法?
回复
zhc_
2009年03月19日 21:23:31
28楼
水池的位置高过厂房, 相当于是水池和"高位水箱"合用
回复
jtzhang
2009年03月19日 23:43:29
29楼
发生火灾时,消防泵要在30S后启动,那气压罐储水量肯定不能满足.
回复
renxuehua
2009年04月23日 13:39:04
30楼
10分钟用水气压罐加稳压罐可以代替屋顶水箱,很多城市都这么执行,我都做过很多,一般用三吨的罐,直径在两米多,高不到四米,根据需要防几个,一般的泵房也够放,因为很多建筑坡屋顶没法加屋顶水箱.