最近做一个工程,大面积厂房,没有高的建筑、没有市政管网,只设置消火栓。我做的是消防水池+气压罐+稳压泵+消防主泵,(气压罐的容积比较小,调节容积为1200L,达不到10分钟用水量要求.)消防部门说我设的气压罐小了,不符合规范要求。但我的理解是:采用气压罐+稳压泵,满足灭火初期压力与水量要求,同时火灾中,消防主泵启动,持续提供压力与水量;也就是说,气压罐只要求满足在主泵启动正常之前,能提供足够的水量与压力就行了。

最近做一个工程,大面积厂房,
没有高的建筑、没有市政管网,
只设置消火栓。
我做的是消防水池+气压罐+稳压泵+消防主泵,
(气压罐的容积比较小,调节容积为1200L,达不到10分钟用水量要求.)
消防部门说我设的气压罐小了,
不符合规范要求。
但我的理解是:
采用气压罐+稳压泵,满足灭火初期压力与水量要求,
同时火灾中,消防主泵启动,持续提供压力与水量;
也就是说,气压罐只要求满足在主泵启动正常之前,能提供足够的水量与压力就行了。

不知道,大家有什么看法,谢谢。
免费打赏
feigehuigui
2008年12月29日 13:11:32
12楼
我不是消防设计的,我有一个问题要请教各位专家,消防系统湿式报警阀的作用是什么?
回复
lantian1227
2008年12月29日 13:17:09
13楼

在很大的程度上来说,它是起到一个报警并起泵的作用,具体查相关的资料
回复
minghuajely
2008年12月29日 15:14:12
14楼
如果你所做的工程不是上海的,估计气压罐容积是小了,则必须是按10min钟消防水量计算哦.
如果你要说成是稳高压,则气压罐容积又太大了,上海的稳高压要求是50L,合用为80L,室内外合用的为120L.另外稳高压的话,稳压泵起停的压力也要注意..
回复
simuy
2008年12月31日 09:38:20
15楼
  看了楼上的精彩回答,受益匪浅。谈下我个人的看法。
  1、关于“稳高压”说法。
  《建规》中没有提及。《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-92)第7.3.11条提及: 大型石油化工企业的工艺装置区、罐区等,应设独立的稳高压消防给水系统。其压力宜为0.7-1.2MPa。其他场所采用低压消防给水系统时,其压力应确保灭火时最不利消火栓的水压,不低于0.15MPa。
  2、关于泵出现故障的看法:
  这是必须考虑的一个因素,但一般设计中,是否都设置了备用泵?《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第6.1.3提及:泵房一般宜设1-2台备用泵。《石规》第7.3.28条提及:消防水泵、稳压泵应分别设备用泵。故消防主泵,也应该设置备用泵,并且,备用泵和常用泵要做到可自动切换。我想,专家不会问如下问题:两台泵同时坏掉了呢?
  稳压罐的确有需要设置,其可使管网缓冲能力增强,增大一定压力范围内的持续时间。
  《石规》第7.3.29提及:稳高压消防给水系统的消防水泵应为自动控制。当然,需同时设置控制室手动控制和现场启闭控制系统。对设有备用泵,并设置了自控系统的稳高压消防系统来说,不存在十分钟的这个说法了,因为它没有任何意义。所谓稳高压,即管网压力维持在一定范围内,满足消防要求,在火灾延续时间内!
  当然,《石规》仅用于石油化工企业。对于其他工程,需参考相关规范,以确定是否设置稳高压系统。

[ 本帖最后由 simuy 于 2008-12-31 09:42 编辑 ]
回复
pureinheart
2008年12月31日 10:35:47
16楼
楼上:我曾经做过一年的石化领域工程设计,看到过稳高压的说法,其实这都是人为的定义。对于室外消防就叫稳高压系统,对于室内消防还是遵照“建规”定义为临时高压系统。而前十分钟消防水量及屋顶消防水箱仅是为室内消防服务的(室内消防!!!),所以单纯的室外消防管网根本不需要前十分钟水。

室内消防即使采用了稳压泵,也叫临时高压系统,就这麽定义的。另常高压在规范中是定义为:市政管网和其他类似的高位贮水构筑物(比如高位水塔等)---如果没记错的话。
回复
wqishan
2009年01月01日 22:33:42
17楼
在上海搞地铁搞安装工程,其中使用的气压罐只是50L,通过学习上面的才了解这属于稳高压系统,佩服大哥的学识啊,有机会洗耳恭听大哥的教诲。
回复
aj.chen
2009年01月03日 09:13:08
18楼
只有上海才有稳高压系统,其他低区的水箱(气压罐)容积均应满足规范的要求!
回复
shuipump
2009年01月04日 10:43:40
19楼
有个问题:没有市政管网,你水池里的水哪里来?

满足这个要求的设备,国内只有两家做,一家是哈尔滨的,另一家是上海连成水泵集团。连成的气体顶压设备价格比普通的设备高很多,目前在天津的消防队推广很多,其他地方用的相对少,只有高要求的地方才买的起,比如红沿河核电站,宁德核电站,都定制了这个设备。
我卖过的消防系统水泵,气压罐都是1000或者800的,几乎没有见过能满足10分钟的
回复
dizao
2009年01月09日 10:34:55
20楼
几天没来,想不到有这么多楼上的回了。

跟消防队很难沟通,他们老是强调建规。

但此工程有个特殊性,它不是一般的楼层建筑消防,而是一个独立厂房(一层),
我设置了消防水池,且设置在比厂房更高的位置,消防水池的水有五六百个立方,
是专业打井抽得的。

感觉本工程类同simuy的石油化工,或者地铁项目,
且本工程的消防要求不会比石化行业高。

[ 本帖最后由 dizao 于 2009-1-9 10:36 编辑 ]
回复
cql111
2009年02月06日 10:29:05
21楼
必须满足室内消防水量10分钟的要求.至少出6吨水,如果采用气压罐,应该有12m3的容积差不多了,根据帕斯卡定律,算一下补气的启停压力,不太复杂.
当然,也可以采用上海连成的气体顶压消防供水设备.天津应用了很多套.
回复