最近做一个工程,大面积厂房,没有高的建筑、没有市政管网,只设置消火栓。我做的是消防水池+气压罐+稳压泵+消防主泵,(气压罐的容积比较小,调节容积为1200L,达不到10分钟用水量要求.)消防部门说我设的气压罐小了,不符合规范要求。但我的理解是:采用气压罐+稳压泵,满足灭火初期压力与水量要求,同时火灾中,消防主泵启动,持续提供压力与水量;也就是说,气压罐只要求满足在主泵启动正常之前,能提供足够的水量与压力就行了。
最近做一个工程,大面积厂房,
没有高的建筑、没有市政管网,
只设置消火栓。
我做的是消防水池+气压罐+稳压泵+消防主泵,
(气压罐的容积比较小,调节容积为1200L,达不到10分钟用水量要求.)
消防部门说我设的气压罐小了,
不符合规范要求。
但我的理解是:
采用气压罐+稳压泵,满足灭火初期压力与水量要求,
同时火灾中,消防主泵启动,持续提供压力与水量;
也就是说,气压罐只要求满足在主泵启动正常之前,能提供足够的水量与压力就行了。
不知道,大家有什么看法,谢谢。
32楼
1. 此系统属临时高压系统。
2. 既然是一层厂房则应套建规。
3. 建规8.4.4,临时高压给水系统的消防水箱应储存10min的消防用水量,你这个系统的气压罐即相当于消防水箱,因此要储存10min的消防水量。
回复
33楼
楼主的问题是:
设置的消防水箱是高位的,但是设置的高度还是不能满足最不利的消火栓的静压要求
我的意见是这样的:
1. 请楼主确认一下你的高位消防水池的高度,是部分能满足最不利消火栓的静压要求么?还是一点都不能?
2. 如果部分能满足的话,而且能满足10min的水量的话,可以考虑附图中上面的方案,就是加一个连通管(加止回阀),这样即使是消防泵在启动前,消防水池的水也能提供给消火栓系统。
3.如果审图还是不同意,可以采用附图中下面的方案,就是在消防水池中隔出10min的水量,再加上连通管。
回复
34楼
希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示
回复
35楼
lz是无高位水箱的稳压系统???这种顶压系统在新规范没出来前,应该只有很少的地方(上海)才能使用。新规范出来后6.1.9.2也可以这么做,但是得按照新规和消防部门认可才行。你这个稳压罐貌似在新规上容积是满足要求的。你是什么时候的图纸???按照以前做法,设置在主泵旁的稳压罐也得存10分钟的消防水量,真的很吓人的一个罐子,我从来没这么做,怕被提。
回复
36楼
xlfdlee 发表于 2008-12-18 18:26 建规里好象没有稳高压系统这一提法,气压罐代替高位水箱是可行的,前提是调节容积足够,对的,按照老规范的理解是得这么做。稳高压只有上海有。上海消防部门认可。
回复