防排烟设计困惑我的几个问题,求各位解惑
paulsh
paulsh Lv.2
2008年12月15日 14:08:01
来自于通风排烟
只看楼主

我是做电气设计的,最近帮忙做一个防排烟设计,虽然也看了规范和设计手册,但还是有很多地方不明白。现归纳有以下几点,请教各位帮忙解惑:此建筑物属于典型坡地建筑,半围合结构,地下5层,每层有一面可与室外道路连通,每层大致面积约8000平米,分四个防火分区。目前报批的用途为车库。但明显甲方是准备作为商业用途(分割为N个小商铺)。可开窗、门的通风面积不满足2%的规范要求。1、层高大于3米,排烟量如何计算?(是按3米计算还是实际层高计算)

我是做电气设计的,最近帮忙做一个防排烟设计,虽然也看了规范和设计手册,但还是有很多地方不明白。现归纳有以下几点,请教各位帮忙解惑:
此建筑物属于典型坡地建筑,半围合结构,地下5层,每层有一面可与室外道路连通,每层大致面积约8000平米,分四个防火分区。目前报批的用途为车库。但明显甲方是准备作为商业用途(分割为N个小商铺)。可开窗、门的通风面积不满足2%的规范要求。
1、层高大于3米,排烟量如何计算?(是按3米计算还是实际层高计算)
2、是否必须设置风机房?
3、是否设置了机械排烟的防火分区,均须设置机械补风?
4、防烟分区面积如何计算?(车库与商场是否有不同)?
5、若分割成了小商铺,则如何设置排烟风机?风量如何计算?是否还需要机械补风?(会有空调、新风系统)
6、商铺若需要设置排烟风机,则排烟风口如何设置?
7、地下室的疏散楼梯正压风机补风如何来?若不能在外墙取风,是否需要设置送风井?
8、排烟风机、补风机中轴流与混流有什么区别?通常选用何种风机?
9、正压送风机一般选用何种风机?是否可以与车库补风机一样的型号?
10、风管管径渐变的原则是什么?有没有经验数据可参考?比如:1800x400的主干管,到末端风管,管径的变化是怎么确定?

多谢各位!
免费打赏
paulsh
2008年12月15日 22:39:03
12楼
对于车库排烟量的计算,规范上有2个标准,可以按防火分区换气次数6次/h计算(GB50067-97),也有"担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。(GB50045-2001)"这里就有个疑问,假若防火分区面积为2500m2(有火灾报警系统),层高3.9米。按两种规范,得出的排烟量有2个,按换气次数计算为58500m3/h,按防烟分区面积计算的话(分2个防烟分区,每个约1250m2),计算出来就是150000m3/h,这又该按哪个标准呢?
回复
paulsh
2008年12月15日 22:39:57
13楼
回复9楼:“排烟风机必须设在专用机房内”这是强条吗?
回复
bj5945
2008年12月16日 09:50:47
14楼
对车库的排烟量的计算,规范只有一个标准,不要搞错了,那就是GB50067-97。你的工程根本就不适用GB50045-2001,而应该适用GB50016-2006。(你是搞设计的吗,这种规范也能套错:L :L )你再看一看,第一章总则,就知道为什么只有一个标准了。但是其用语为“宜”这就留下了隐含设计的可能。:lol :lol 希望你能明白,防排烟设计不只是你想象的那么简单:victory: :victory:
回复
paulsh
2008年12月16日 13:33:42
15楼
我是没说得很清楚,这工程还有4栋33层的住宅呢。。当然应该套“高规”

根据设计思路,现传上防烟分区划分图,请指点

[ 本帖最后由 paulsh 于 2008-12-16 13:51 编辑 ]
回复
bj5945
2008年12月16日 14:07:25
16楼
划分的原则,不宜过大。防烟分区要有挡烟垂壁分隔。
回复
paulsh
2008年12月16日 15:05:57
17楼
这里就有个疑问,按规范,一个防火分区可以只设一台排烟风机,若按照车库来计算。防火分区面积3000m2.层高4.8m,考虑漏风系数10%,风量大致为95040m3/h;若按防烟分区面积来计算的话,最大防烟面积400m2,风机大致风量为52800m3/h。差异很大。若防烟分区面积越小,风机的风量岂不是更小?
回复
paulsh
2008年12月18日 01:17:26
18楼


感谢版主的关注及解答,因甲方要求不设机房,风机选型我就选用离心式风机箱吊顶安装,不知道是否满足规范要求?
回复
paulsh
2008年12月18日 01:25:47
19楼
根据以上设计思路,现将设计初稿上传,求各位能予点评,因是第一次做防排烟设计,请各位嘴下留情。
非常感谢!
回复
paulsh
2008年12月19日 09:25:05
20楼
没人关注啊?我是抱着很大的希望来的噢
回复
bj5945
2008年12月19日 11:44:49
21楼
哈哈,其实俺好象说过,其实暖通专业人员是不喜欢“非”本专业的人员做本专业的设计的,这样人家好象会觉得暖通没有什么技术含量了吗,什么专业人都能搞了吗。你是搞电气不知你们有没有这样的想法。
我这么说绝对不是说非专业人员不能做暖通设计,通过自己的学习什么人都可以搞暖通,但是有一个循序渐进的过程。你这样一上来就直接搞暖通的设计,可以说你有很多还不是很明白。针对一个具体的工程有很多的东西要考虑,我觉得一般在论坛这里讨论不出什么结果来的。虽然这是个论坛,可是大家也要对自己说的话负责。不完全了解工程情况的状况下,我是不会乱说的。
俺的原则,在论坛上只会帮别人解决问题讨论问题,你要是有什么具体问题你问(汽车库的最大防烟分区,不宜超2000平方米,3000平方米做成一个防烟分区有点超太多了)。
现在论坛上有很多贴子,一上来就问,一个什么样工程,应该采取什么样的冷热源系统好呀,未端用什么形式呀。这种贴子其实没有什么意义,别人不完全了解工程的状况,说出的方案不见得对你的这个工程就是最好的。如果你真的把你的工程情况说的清清楚楚的了,那人家也没有理由免费给你做设计,那花钱找人做好了,包你满意。:lol
说了这么多楼主不要介意呀,你要是已经把图纸花好了,找个设计院的总工看一看,或者给当地的消防主管部门看一看,他们给你的意见,会比你在这个论坛里得到的意见要好的多的多。能不能免费,我就不清楚了。:lol :lol :victory: