防排烟设计困惑我的几个问题,求各位解惑
paulsh
paulsh Lv.2
2008年12月15日 14:08:01
来自于通风排烟
只看楼主

我是做电气设计的,最近帮忙做一个防排烟设计,虽然也看了规范和设计手册,但还是有很多地方不明白。现归纳有以下几点,请教各位帮忙解惑:此建筑物属于典型坡地建筑,半围合结构,地下5层,每层有一面可与室外道路连通,每层大致面积约8000平米,分四个防火分区。目前报批的用途为车库。但明显甲方是准备作为商业用途(分割为N个小商铺)。可开窗、门的通风面积不满足2%的规范要求。1、层高大于3米,排烟量如何计算?(是按3米计算还是实际层高计算)

我是做电气设计的,最近帮忙做一个防排烟设计,虽然也看了规范和设计手册,但还是有很多地方不明白。现归纳有以下几点,请教各位帮忙解惑:
此建筑物属于典型坡地建筑,半围合结构,地下5层,每层有一面可与室外道路连通,每层大致面积约8000平米,分四个防火分区。目前报批的用途为车库。但明显甲方是准备作为商业用途(分割为N个小商铺)。可开窗、门的通风面积不满足2%的规范要求。
1、层高大于3米,排烟量如何计算?(是按3米计算还是实际层高计算)
2、是否必须设置风机房?
3、是否设置了机械排烟的防火分区,均须设置机械补风?
4、防烟分区面积如何计算?(车库与商场是否有不同)?
5、若分割成了小商铺,则如何设置排烟风机?风量如何计算?是否还需要机械补风?(会有空调、新风系统)
6、商铺若需要设置排烟风机,则排烟风口如何设置?
7、地下室的疏散楼梯正压风机补风如何来?若不能在外墙取风,是否需要设置送风井?
8、排烟风机、补风机中轴流与混流有什么区别?通常选用何种风机?
9、正压送风机一般选用何种风机?是否可以与车库补风机一样的型号?
10、风管管径渐变的原则是什么?有没有经验数据可参考?比如:1800x400的主干管,到末端风管,管径的变化是怎么确定?

多谢各位!
免费打赏
bj5945
2008年12月15日 14:16:05
2楼
楼主呀,对排烟你压根什么都不懂呀。为了维护专业益,不建议电气专业做暖通专业的东西。对这些问题俺不做回答:lol :lol 建议还是找暖通专业的做这活。
当然,楼主要是可以自学成这些东西,这个还是赞成的,说明你厉害:victory: :victory:
回复
paulsh
2008年12月15日 14:16:42
3楼
没有人帮帮忙吗?自己顶一下
回复
paulsh
2008年12月15日 14:19:19
4楼
回复2楼,
我就是知道我自己对通风设计完全外行,所有才来求教。
这次确实是帮一个朋友的忙。这里感谢各位了!
回复
bj5945
2008年12月15日 14:23:43
5楼
那为了对你朋友负责,你最好还是找个暖通专业的做这个活,你收点介绍费就是了:lol :lol 你朋友也够可以,具然能把这个东西交一个完全的外行来做。有关消防的东西是马虎不得的(排烟属于消防内容),搞不好会死人的:Q :Q
所以还请楼主慎重:L :L :L
回复
paulsh
2008年12月15日 15:24:18
6楼
感谢bj5945的关心,虽然这是一个比较困难的任务,但我也按照规范和其他设计的图纸在对照着做,那我就自问自答,再请各位指正了:
1、我是按照实际层高计算风量,换气次数按6次/h。风管要求为镀锌风管。
2、因甲方要做商铺,所有设备均为吊装式。排烟/排风机进、出风口处均设置280度防烟防火阀。
3、因有新风系统,因此不设补风系统。
4、按照商铺设置,每个防烟分区不大于500m2,每个防烟分区设置一个排烟风口。
5、疏散楼梯对防烟楼梯间送风,风机风量约20000m3/h(负担5层,只有到前世的开门),风口隔层设置。风口尺寸900x300,自垂式百叶风口。留洞尺寸:1000x400,正压风机补风要求建筑设置直通室外送风井,井道截面积不小于0.6m2
6、排烟风机选用HTF(B)-II双速混流风机。高速转速为1450,低速转速为960,风压约为900(pa)/400(pa);正压风机选用SWF-I混流风机。
7、风管安装高度按层高确定,风管厚度选用400,宽度按风量确定。主管风速不大于18m/s,支管风速不大于15m/s,排风口风速不大于10m/s。
回复
bj5945
2008年12月15日 16:47:35
7楼
1.风管建议保温,且厚度不应小于2mm,说明中应明确
2.有风机房最好,没有的话在现有规范下也说得过去,但应做风机箱,且耐火极限要满足要求。排烟机出风口一般没有必要设置280度的防烟防火阀。
3.这一点要核对,必须保证在火灾时新风系统能运行且能把火送进来,还有风量要满足要求,不应小于排烟量的50%。同时此新风系统应能满足排烟系统的要求,为消防设备。风管、风机的设置应满足消防要求,且最好有新风机房,再不成也要有风机箱。
4.应该这样,即然知道他以后不做汽车库,就应该这样做,提请注意一点,防烟分区的分隔要考虑好。
5.可以
6.没问题,不过关键的风量你没有说。
7.没问题,不过关键的风量你没有说,平时风速可不能这么高。
回复
bj5945
2008年12月15日 16:49:04
8楼
排烟风机要选正确:lol :lol
回复
ybhvac
2008年12月15日 18:07:45
9楼
报批是汽车库的话,就应该按汽车库设计,不应按商铺500平方来划分防烟分区来做,至少消防报建就很麻烦。
这种是典型的开发商的瞒报做法,作为设计院出正式图应以车库设计。

排烟风机必须设在专用机房内,如果能满足自然通风条件,可以不用机械补风。如果平时风机运行的话需按7m/s风速来校核风管,以免风速太大噪音大。
回复
bj5945
2008年12月15日 20:53:37
10楼
谁规定,汽车库就不能按500平方米一个防烟分区划分了:lol 。这叫隐含设计,并不违反规范。消防报建有什么麻烦的,又不违反规范。设计出来的东西能同时满足汽车库的需要以及将来做为商铺划分 的需要 ,这样的设计才叫有水平。:lol :lol
回复
bj5945
2008年12月15日 20:57:09
11楼
不过要提醒一点,每个排烟分区的排烟量要按60m^3/h.平方米考虑才行,而不是汽车库的6次体积/小时。这样就是人为的提高排烟量,以满足将来的改造的要求,当然这样做也满足汽车库的要求 ,并实际上把汽车库的消防等级提高了。:victory: :victory: :victory:
回复