建筑防烟设计中,前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;楼梯间与走道之间压差应为40Pa~50Pa;当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。 困惑是:前室加压送风是按照着火层及相邻上下层常闭送风口开启计算的,当着火层的余压值未超压(不大于30Pa),而相邻层的余压值超压(大于30Pa),则相邻层的余压探测器传递信号至送风机的旁通电磁阀,使送风机送风旁通,此时会使着火层的余压值降低(甚至低于25Pa),达不到防止烟气进入前室的目的。
建筑防烟设计中,前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;楼梯间与走道之间压差应为40Pa~50Pa;当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
困惑是:前室加压送风是按照着火层及相邻上下层常闭送风口开启计算的,当着火层的余压值未超压(不大于30Pa),而相邻层的余压值超压(大于30Pa),则相邻层的余压探测器传递信号至送风机的旁通电磁阀,使送风机送风旁通,此时会使着火层的余压值降低(甚至低于25Pa),达不到防止烟气进入前室的目的。
建议:此时的余压探测器应指的是着火层的余压探测器,相邻层的余压探测器不控制送风机的旁通电磁阀。