建筑设计防火规范 防排烟怎样理解?
ntds@co163
ntds@co163 Lv.2
2008年09月24日 16:02:13
来自于通风排烟
只看楼主

9.1.3 下列场所应设置排烟设施:1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;4 中庭;5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;

9.1.3 下列场所应设置排烟设施:

1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;
2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间; 长度大于20.0m的内走道;
4 中庭;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。

红字部分有些疑问,长度大于20m的内走道和长度大于40m的疏散走道,如果在两端墙上有外窗的话,外窗面积在满足什么多少的条件可以不设置机械排烟?我没有查到关于这方面外窗的面积。
如果没有外窗的话,就必须设置机械排烟了吧。

免费打赏
ntds@co163
2008年09月24日 16:10:53
2楼
补充下:高规上只有
8.2.2.3 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
这条是否可以作为内走道开窗面积是否做机械排烟的标准。
回复
toplhc
2008年09月25日 00:46:41
3楼
判定自然排烟是否满足要求,有两点:

1、可开启外窗面积不应小于走道面积的2%

2、自然排烟口到最远点的水平距离不超过30米
回复
ybhvac
2008年09月25日 09:04:03
4楼
请问版主:有的地方要求自然排烟开窗面积应不小于走道面积加无窗房间面积的2%,这个是根据规范机械排烟条文解释套的,有没有道理啊?
回复
ybhvac
2008年10月07日 01:05:40
5楼
请问版主:有的地方要求自然排烟开窗面积应不小于走道面积加无窗房间面积的2%,这个是根据规范机械排烟条文解释套的,有没有道理啊?

规范要求机械排烟面积按走道加上无窗房间面积,如果是无窗房间采用甲级防火门是否可以不加上无窗房间的面积。
回复
liu200205263
2009年12月11日 20:39:42
6楼
我还有个问题,大家讨论下:
大型丙类仓库怎么判断自然通风是否满足设计要求啊???
回复
xxexr
2009年12月24日 12:42:53
7楼
同问?
回复
winsonmaisheji
2009年12月26日 11:13:51
8楼
可开窗的地方是不是要在20米走道内开才算是开窗面积?
回复
snail_yin
2009年12月29日 09:26:08
9楼
新版《实用供热空调设计手册》13.5.3第13条明确说明:
内走道排烟面积:应按走道面积与最大一间需要排烟的房间面积之和(当房间为防火门时,内走道排烟面积即走道地面面积)。
回复

相关推荐

APP内打开