全国建筑防排烟设计疑难问题培训-基本内容和感想
guoguo.feng
2010年07月29日 16:30:27
来自于通风排烟
只看楼主

我做防排烟设计不多,但是经常关注这方面的内容,公司给了我一次参与培训的机会,我认真听了课,并且提出了自己的疑问。总之有收获也有遗憾。收获的是一些小的疑问终于在规范主要起草人那里得到了答复,遗憾的是很多争议很久的问题,至今悬而未决,因为专家意见也不一致,国内也没有学者愿意对于争议的问题立项通过实验解决,其实很多设计规范都是一些老的设计师的经验总结而已!

我做防排烟设计不多,但是经常关注这方面的内容,公司给了我一次参与培训的机会,我认真听了课,并且提出了自己的疑问。

总之有收获也有遗憾。收获的是一些小的疑问终于在规范主要起草人那里得到了答复,遗憾的是很多争议很久的问题,至今悬而未决,因为专家意见也不一致,国内也没有学者愿意对于争议的问题立项通过实验解决,其实很多设计规范都是一些老的设计师的经验总结而已!
guoguo.feng
2010年07月29日 16:33:16
2楼
我自己认为值得大家借鉴的内容给大家分享一下,或许对大家的设计有些帮助。对了,专家说了,《规范》永远高于技术措施,她这次主要针对09版技术的防排烟章节讲解,并且给我们透露了一个《建规》和《高规》即将合并的消息,并且把其中合并的条款事先给我们透露了一下。
回复
guoguo.feng
2010年07月29日 16:40:05
3楼
第一部分 建筑防排烟的一般规定

1.1人民防空工程避难走道的前室应设置防烟设施。

这点主要介绍了避难走道的概念:在安全出口不够或位置不合适时设置的两侧为实体防火墙,采取防烟设施使人疏散到室外出口的通道。

疏散走道:使人疏散至安全出口或另一防火分区的走道。

以上可以区分避难走道和普通疏散走道。

例题:高层建筑中的设备层的内走道(超过20m长)是否需要排烟?
答:不需要,因为这个可以认为是设备检修通道,不属于疏散通道。
回复
guoguo.feng
2010年07月29日 16:41:51
4楼
快下班了,哈哈,明天看看是否有人愿意支持,愿意的话我就慢慢把资料传上来。
回复
zn525
2010年07月29日 17:43:38
5楼
支持支持,LZ继续啊!!!
回复
cnbbzz
2010年07月29日 21:59:46
6楼
"例题:高层建筑中的设备层的内走道(超过20m长)是否需要排烟?
答:不需要,因为这个可以认为是设备检修通道,不属于疏散通道。"

这一条我觉得有问题,虽然我也认为设备层的走道需要不排烟,但是对于其认定的理由觉得有些问题。因为疏散通道的认定,是建筑专业认定的,他们对设备机房都有疏散要求,那么如果我们要认定其不是疏散通道,那么所有专业都要统一。
回复
cynthia121121
2010年07月30日 08:43:06
7楼
观望!学习!
回复
fine_2009
2010年07月30日 09:56:57
8楼
现在问题里问的是“设备层”的走道,那么地下变配电房,水泵房,制冷机房所共用的走道能不能算这个“设备层”的走道,好象还是不行吧?感觉更不清了呢?
回复
fine_2009
2010年07月30日 10:00:59
9楼
09版技术里防烟内容中出入口问题,按技术措施,前室出入口按一个计算,不是一个的时候乘系数,这样我们计算出的送风量就不会超出规范查表很多很多,不知这样计算是否可行?
回复
zlanzhang
2010年08月11日 15:15:30
10楼
等着看下文,继续讨论
回复
szhp54
2010年08月11日 15:43:40
11楼
cnbbzz 土木币 +8 上传资料 2010-7-29 22:00

执行奖励版主:cnbbzz 本贴评定等级:2 威望+2
-----------------------------------------------------------------------------------