防排烟设计当中排烟量的计算相对麻烦一些,计算公式看起来有一点小复杂,但其实简单分析一下公式并结合物理现象就能得出公式背后所隐含的含义,而且防排烟标准中的条文也有一些不清楚的地方需要明确,本文就来谈谈排烟设计当中排烟量计算的一些问题。 主要内容如下: 一、 排烟计算流程梳理 二、 排烟计算公式解读 三 、排烟计算当中的一些常见疑问 一、排烟计算流程梳理 用思维导图梳理了排烟量计算的流程,通过简化计算公式,并结合物理现象解释公式背后的真正含义。

防排烟设计当中排烟量的计算相对麻烦一些,计算公式看起来有一点小复杂,但其实简单分析一下公式并结合物理现象就能得出公式背后所隐含的含义,而且防排烟标准中的条文也有一些不清楚的地方需要明确,本文就来谈谈排烟设计当中排烟量计算的一些问题。

主要内容如下:

一、 排烟计算流程梳理

二、 排烟计算公式解读

三 、排烟计算当中的一些常见疑问

rBBhH2FDQeOARWaTAAKt2oWk9_Q57.jpeg

一、排烟计算流程梳理

用思维导图梳理了排烟量计算的流程,通过简化计算公式,并结合物理现象解释公式背后的真正含义。

rBBhIGFDQN2AfshKAACJZYG-cks70.jpeg

二、排烟计算公式解读

1、增大烟层厚度,即调整Z值不能改变最终计算排烟量的大小,因为最终的排烟量还要受制于表格中的数值,而表格中的排烟量按最大的Z值来计算的,一般情况下的计算值不会大于表格中的数值。

2、调整烟层厚度对计算烟层与周围空气的温差有较大关系,可通过计算储烟仓与周围空气温差大小来判断排烟系统设计是否合理,当小于15℃时,说明烟气行程过长,发生层化现象,烟气极容易蔓延至相邻的防烟分区,应加大储烟仓,减小燃料面至烟气底层的高度,从而提高温差。在中庭排烟中,正是通过计算温差来确定采用何种排烟方式。

3、单个排烟口的最大允许排烟量与烟层厚度有关,通过增大烟层厚度增大每个排烟口的最大允许排烟量,减少排烟口的设置。

4、通过增大排烟口与烟层底部的距离可增大最大允许排烟量,实际工程中尽量提高风口的安装高度,比如安装在风管顶部、支管上翻等。

rBBhIGFDQN6AHAmTAABwp_b5H8Q47.jpeg

三 、排烟计算当中的一些常见疑问

1、当一个排烟系统负担多个防烟分区时,计算各个防烟分区的排烟风管及排烟风口尺寸时,是按该防烟分区的实际需要的排烟风量计算还是按系统最大的总排烟风量计算?如果按实际需要的排烟风量计算,可能会使实际运行时排烟风管及排烟风口的风速超过规范要求;如果都是按系统的总排烟风量计算,则排烟风管及排烟风口的尺寸就比较大。

解答:应按每个防烟分区实际需要的计算排烟量确定支管和风口尺寸,系统排烟时,只开一个排烟口,风管和风口阻力变大,排烟风机运行状态点自动偏移,风量相应的会改变,以适应风管阻力的变化,风管和风口的风速会自动降到一个合理的范围。

2、竖向排烟系统,每层只负担一个防烟分区时,立管的计算排烟量是否按相邻两层防烟分区的最大值确定?

解答:不同层的防烟分区不属于同一防火分区,立管只按下层所带每个防烟分区最大值确定即可。

3、当只在走道或回廊设置排烟设施并采用自然排烟时,自然排烟窗的设置需满足什么条件?

解答:当只在走道设置排烟设置时,火灾时房间的烟气也需通过走道排除,因此走道自然排烟的设置需要提高要求,每个防烟分区需在走道两端或两侧设置均设置2㎡的自然排烟窗,且两侧自然排烟窗距离不小于走道长度的2/3(保证了30m的距离要求),排烟窗设置高度同样需满足设置在储烟仓内(小于3m时可放宽到1/2层高以上)。

对于走道两侧和两端的理解有争议,比如下图,第一种可认为是两端,第二种认为是在两侧,问题是第三种是否也可以认为是在两端?个人认为有条件应当按照第一和第二种设置,这样才能够避免风压对自然排烟的影响,无论风向如何都能保证有一个窗可以有效排烟,第三种则受风压的影响太大,有可能导致两个窗都排烟失效。

免费打赏
放水发电
2021年09月18日 06:28:23
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!

回复
ruyilyf
2021年09月19日 10:19:10
3楼

规范规定:(三)机械排烟:

1.当一个排烟系统担负一个防烟分区时,净高小于6m的场所排烟量按每平米60m3/h计算; 且取值不小于15000m3/h,净高大于6m的场所排烟量按标准4.6.6~4.6.13计算确定。

2.当一个排烟系统担负多个防烟分区,其系统排烟量应符合如下规定:当系统担负相同净高时,对于净高大于6m的应按最大一个防烟分区排烟量计算。对于净高小于等于6m的应按同一防火分区内相邻两个防烟分区排烟量最大值之和计算。当系统担负不同净高时,应取上述最大值作为系统排烟量。

3.排烟风机箱设置在专用机房内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体,风机两侧应有600mm以上的空间;

4.排烟风机应满足280°C时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。

5.设置在吊顶内的排烟管以及穿越防火分区的排烟管道耐火极限不低于1.0h。

6.机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5h。水平设置的排烟管道的耐火极限不应低于1.0h。

7.排烟管道应采取厚度为50mm的离心玻璃棉进行隔热并与可燃物保持距离不小于150mm距离。