新规下的防排烟设计——中庭排烟
暖通学院
2019年08月13日 14:06:51
来自于通风排烟
只看楼主

来源:木子暖通如有侵权请联系删除中庭由眉毛到鼻准头部位叫“中庭”(中停)。主管中年运程,执掌31岁~50岁之间的运势。中庭饱满鼻梁隆起,没有浓淡适宜,颧骨圆润有肉,则在中年运势顺风顺水,人生际遇高。这是中庭?是!但干不了排烟的活!维基百科网站:“由建筑物围合而形成的空地叫做中庭。其用途可以是花园、广场、球场或者在四合院中间的空地。在公共建筑中,中庭一般是指开阔的空间,通常是几层楼通高的空间,并在其立面或者屋顶上开窗,在写字楼中,中庭一般紧邻建筑的主入口。

来源:木子暖通

如有侵权请联系删除


中庭

由眉毛到鼻准头部位叫“中庭”(中停)。主管中年运程,执掌31岁~50岁之间的运势。中庭饱满鼻梁隆起,没有浓淡适宜,颧骨圆润有肉,则在中年运势顺风顺水,人生际遇高。

这是中庭?

是!但干不了排烟的活!

维基百科网站:

“由建筑物围合而形成的空地叫做中庭。其用途可以是花园、广场、球场或者在四合院中间的空地。在公共建筑中,中庭一般是指开阔的空间,通常是几层楼通高的空间,并在其立面或者屋顶上开窗,在写字楼中,中庭一般紧邻建筑的主入口。

《中庭建筑一开发与设计》:

英国建筑师、理论家理査.萨克森在其著作《中庭建筑一开发与设计》一书中,对中庭定义是“一个高大的入口空间、中心庭院及带有屋顶的半公共空间”。

《中国土木建筑百科辞典》:

古希腊住宅正中由回廊和房间围绕而成的庭院。近现代特别是20世纪六七十年代发展成为旅馆中多层的室内大厅,后又被广泛地运用在办公楼、购物中心等各类大中型公共建筑中,又称为四季厅或共享大厅。

《民用建筑设计术语标准》GB50504-2009:

中庭:建筑中贯通多层的室内大厅。

回廊:围绕中庭或庭院的走廊

上海《建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006:

三层或三层以上、对边最小净距离不小于6m,且连通空问的最小投影面积大于100㎡的大容积空间。

对防排烟来说,最靠谱的是上海的规程,上海虽是大都市,毕竟不是国标,能用吗?

为什么是100㎡ ?

《建规》8.5.3条:民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:

公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的地上房间。

也就是说,小于100㎡的地上房间是没有排烟要求,既不需要设置机械排烟,也不必设置自然排烟。

所以,上海规程将小于100㎡的多层空间不作为“中庭”考虑,也就容易理解了。

因此:

住宅、办公楼入口常见的面积不大、两层或三层通高的门厅,当面积不大于100㎡时,是不需考虑排烟的。

商场等的扶梯上下贯通的空间,也可不按“中庭”设置排烟。

此做法基本得到国内大多数地区“答疑文件”的认可,也算是“有理有据”吧。

二层还是三层?

上海规程将中庭定义为三层及三层以上的大空间,许多人纠结二层的挑空空间是不是要按中庭设计。

如前述,面积大于100㎡的地上经常有人场所,都应设置排烟系统,至于是否中庭,影响的只是排烟量的大小。

防火玻璃分隔与防火卷帘分隔

对于某个通高的空间,当该空间与周围场所采用实体墙分隔时,无论高度多少,毫无疑问都属于房间。

当该通高空间与周围场所采用走道、回廊相连,周围房间向走道、回廊开门,或周围房间直接向该空间开门,此时,可分为两种情况(建筑面积小,不采用防火分隔、贯通空间为一个防火分区的除外):

当该通高空间与周围场所之间采用防火玻璃分隔(首层除外),且防火玻璃的耐火极限满足《建规》相关要求时,可不作为中庭对待。

当该通高空间与周围场所之间采用防火卷帘分隔时,应视为中庭。

理由来自《建规》8.5.3的条文说明:

11.png

采用防火玻璃阻断了烟气的扩散,而防火卷帘的动作是有一定的时间延迟的,此时,烟气可能已经扩散了。

是中庭还是高大空间?

对于公共建筑来说,二层挑空高度肯定大于6m,如按中庭,则执行GB51251-2017第4.6.5条,排烟量为40000m?/h~107000m?/h。

如不按中庭,则应执行GB51251-2017第4.6.3条,排烟量也不小:

自然排烟计算

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017对自然排烟口设置、计算进行了详细规定,可概括为:

自然排烟窗面积应根据排烟量、排烟口风速计算确定;

自然排烟窗应为储烟仓内的有效开口面积;

可开启外窗的有效开口面积应计算确定;

自然排烟窗应设置手动开启、集中手动开启或自动开启设施。

《玻璃幕工程技术规范》JGJ102~2003

4.1.5 幕墙开启扇的设置,应满足使用功能和立面效果要求,并应启方便,遜免设置在梁、柱、隔墙等位置。开启扇的开启角度不宜大于30°,开启距离不宜大于300mm。

该条规定是从方便开启及安全的角度出发,开窗示意图如下:

可以看出,当可开启外窗扇高大于等于0.6m,无论扇高为多少,每米宽度外窗的投影面积都是0.3㎡,据此可以复核幕墙可开启外窗的开启面积。

当中庭等高大空间用于排烟时,幕墙可开启外窗的安装高度远超过人员活动范围及操作高度,需设置远程手动开启装置或电动开启装置,此时,开启角度可不受此限。当开窗角度大于70°时,开启窗的窗扇面积即为有效面积。


实例1

某办公楼一、二层通高大堂,面积1036.2㎡,层高2*5.1m=10.2m,梁下净高9.5米。 

3212.png

按中庭计算:

按老规范《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95、《建筑设计防火规范》GB50016-2006,中庭自然排烟窗面积为地面面积的5%,本例为1036.2*0.05=51.81㎡。

按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

大堂周围内走道设置排烟、且有大于100㎡的房间,按4.6.5条第1款计算排烟量及自然排烟口面积。中庭排烟量107000m?/h,自然排烟时有效排烟口面积59.4㎡。

可以看到,该中庭的排烟窗面积新旧规范差别不大。

最小清晰高度(自二层地面):

Hq=1.6+0.1H’=1.6+0.1*5.1=2.1m

储烟仓高度=5.1-0.7(梁高)-2.1=2.3m

即自然排烟所需的59.4㎡的排烟窗应全部设在该2.3m高度的外墙上,该中庭幕墙总长度102m,设置满足自然排烟要求的电动可开启外窗应该问题不大,但需开窗角度>70°,并征得建筑及幕墙公司的统一。

按房间计算:

该大堂二层采用防火卷帘与周围场所分隔,一层仅一段走道与大堂相连,其他房间均直接向外开口,可建议二层卷帘改为防火玻璃,按房间进行排烟量计算。

此时,执行表4.6.3,办公建筑、净高9.5m、有喷淋,排烟量93500m?/h,排烟窗风速0.64m/s,则排烟口面积为40.6㎡。比按中庭计算减少32%。

最小清晰高度(自一层地面):

Hq=1.6+0.1H’=1.6+0.1*9.5=2.55m

储烟仓高度=9.5-2.55=6.95m

储烟仓内所有高度内的外窗均为有效排烟窗,但仍应尽量设在高处。


实例2

下图中的大堂是大家质疑最多的一种情况,面积不到120㎡,一层与走道相通,二层通过卷帘与其他区域隔开。按老规范,此区域自然排烟口满足2%~5%地面面积即可,自然排烟问题不大;而按新《烟规》无论作为中庭还是房间,自然排烟都是不可能的了。

3222.png

可以看出,无论是按中庭还是高大空间,虽然有所差别,但自然排烟实施的难度都相当大。


结论与建议

面积不足100㎡的不需排烟;

二层还是多层,作为划分中庭的标准意义不大;

空间大的中庭有可能采用自然排烟,但要与建筑、外装专业做好配合,但其实难度很大;空间小的中庭,几乎不可能采用自然排烟。设计要按机械排烟进行考虑(预留排烟机房、排烟井道等)。

防火玻璃分隔还是防火卷帘分隔应区别对待。

自然排烟施工图设计深度:图纸中应标明:空间面积、净高、最小清晰高度、储烟仓高度、排烟窗开窗面积、开启角度、控制方式(手动控制时,绘出集中手动开启装置的位置,注明安装高度)。上述信息提给建筑及幕墙专业。

机械排烟施工图设计深度:

图纸中应标明:空间面积、净高、最小清晰高度、储烟仓高度、排烟量、单个排烟口最大允许排烟量;

排烟口布置:注意排烟量不超过允许排烟量、距墙距离大于2倍当量直径、当排烟系统需要与与平时排风系统合用时,建议排烟系统设置常闭风口,平时排风系统设置常开风口,二者并联,在平时排风支管处设置电动防火阀,火灾时自动或电动关闭,同时满足严寒、寒冷地区与室外连接处应设置电动密闭风阀、并与风机连锁的要求;

排烟机房设置:满足专用机房要求、排烟出口与室外进风口距离要求;

排烟管道:注明耐火极限。

 
免费打赏
老有所为
2019年08月13日 17:20:42
2楼

谢谢分享。

回复
liupoquan
2019年08月13日 22:58:06
3楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
寻星星
2019年08月14日 09:56:55
6楼

感谢分享哦

回复
雨中漫步ing
2019年08月14日 10:39:54
7楼

如果中庭面积较小的话,新旧规范的自然排烟窗面积差别就大了!

回复
wtt008
2019年08月14日 12:17:09
8楼

装修必备,不错噢。收藏

回复
t710108
2019年08月15日 08:49:57
9楼

楼主辛苦。谢谢分享!yes

回复
duanjjxj
2019年08月16日 09:50:53
11楼

感谢分享

回复
weizhaoxue1983
2019年08月19日 09:18:43
13楼

谢谢分享

回复
sunminghan000
2019年08月20日 09:29:00
14楼

多谢楼主分享

回复
思想集大成者
2019年08月20日 10:21:17
15楼

论述的很精准,如能再说一下层化就更好了

回复

相关推荐

APP内打开