防排烟设计困惑我的几个问题,求各位解惑
paulsh
paulsh Lv.2
2008年12月15日 14:08:01
来自于通风排烟
只看楼主

我是做电气设计的,最近帮忙做一个防排烟设计,虽然也看了规范和设计手册,但还是有很多地方不明白。现归纳有以下几点,请教各位帮忙解惑:此建筑物属于典型坡地建筑,半围合结构,地下5层,每层有一面可与室外道路连通,每层大致面积约8000平米,分四个防火分区。目前报批的用途为车库。但明显甲方是准备作为商业用途(分割为N个小商铺)。可开窗、门的通风面积不满足2%的规范要求。1、层高大于3米,排烟量如何计算?(是按3米计算还是实际层高计算)

我是做电气设计的,最近帮忙做一个防排烟设计,虽然也看了规范和设计手册,但还是有很多地方不明白。现归纳有以下几点,请教各位帮忙解惑:
此建筑物属于典型坡地建筑,半围合结构,地下5层,每层有一面可与室外道路连通,每层大致面积约8000平米,分四个防火分区。目前报批的用途为车库。但明显甲方是准备作为商业用途(分割为N个小商铺)。可开窗、门的通风面积不满足2%的规范要求。
1、层高大于3米,排烟量如何计算?(是按3米计算还是实际层高计算)
2、是否必须设置风机房?
3、是否设置了机械排烟的防火分区,均须设置机械补风?
4、防烟分区面积如何计算?(车库与商场是否有不同)?
5、若分割成了小商铺,则如何设置排烟风机?风量如何计算?是否还需要机械补风?(会有空调、新风系统)
6、商铺若需要设置排烟风机,则排烟风口如何设置?
7、地下室的疏散楼梯正压风机补风如何来?若不能在外墙取风,是否需要设置送风井?
8、排烟风机、补风机中轴流与混流有什么区别?通常选用何种风机?
9、正压送风机一般选用何种风机?是否可以与车库补风机一样的型号?
10、风管管径渐变的原则是什么?有没有经验数据可参考?比如:1800x400的主干管,到末端风管,管径的变化是怎么确定?

多谢各位!
免费打赏
chenxinbao99999
2008年12月19日 14:13:03
22楼
我们最烦搞电的乱搞!我院就有这么一个电气大仙级人物,什么都好问问,电的还没闹明白呢!!!:Q
回复
bj5945
2008年12月19日 14:15:33
23楼
如果人家只问问,那是没有什么关系的。只是问问谈不上什么乱搞的:lol :lol
回复
paulsh
2008年12月19日 16:42:32
24楼
我知道跨专业设计会引起多人人的不满,而且涉及到技术的东西,谁也不敢说就这么大公无私的。。但摊上这件事,我也是费了好大的力气来做的,说实在的。我整这十几张通风图,比我画电气的50张图耗的时间还多得多。。。

谢谢bj5945的建议,已经联系了暖通总工。。准备把图纸拿去过一遍
回复
yaohan2004
2008年12月21日 00:52:02
25楼
1、层高大于3米,排烟量如何计算?(是按3米计算还是实际层高计算)
-------车库超过3米的一般都按3米计,因为层高越高,反而是有利于烟气聚集上空,便于逃生的。按实际层高算,会增加排烟量,风机选型过大。
2、是否必须设置风机房?
----设置机房,机房采用防火门
3、是否设置了机械排烟的防火分区,均须设置机械补风?
----要不要设置机械补风,是看此防火分区是否有自然进风条件
4、防烟分区面积如何计算?(车库与商场是否有不同)?
----防火分区是建筑专业划分,防烟分区是暖通专业划分,没有什么面积计算,一般是小于500平米,为什么要小于500,是因为500x120=60000的排烟风量已经很大了,超过太多,你这个风机选型就不合理了
5、若分割成了小商铺,则如何设置排烟风机?风量如何计算?是否还需要机械补风?(会有空调、新风系统)
-----分割成小商铺,应该划分防烟分区,且要求各商铺的上空是敞开式吊顶。有没有新风系统和有没有补风条件是两回事,计算的量是不一样的
6、商铺若需要设置排烟风机,则排烟风口如何设置?
---排烟风口的保护半径是30米,且宜远离疏松出入口
7、地下室的疏散楼梯正压风机补风如何来?若不能在外墙取风,是否需要设置送风井?
----需要
8、排烟风机、补风机中轴流与混流有什么区别?通常选用何种风机?
---噪音指标,压头指标都不同。
9、正压送风机一般选用何种风机?是否可以与车库补风机一样的型号?
---正压风机可选用非消防型风机
10、风管管径渐变的原则是什么?有没有经验数据可参考?比如:1800x400的主干管,到末端风管,管径的变化是怎么确定?
---是根据流速,风量,阻力 定的

建议这个设计找专业暖通做,我看开发商也是玩猫腻,车库的设计和商铺的设计想揉在一起,可得费点劲了。说不定再让你来个人防,不 好好做,审查起来可够受了
回复
waj
2008年12月21日 17:20:45
26楼
差太远了,为了避免出问题,建议你先看一下论坛里的地下室通风图.
回复
lang695
2008年12月21日 22:13:49
27楼
1.风管建议保温,且厚度不应小于2mm,说明中应明确
2.有风机房最好,没有的话在现有规范下也说得过去,但应做风机箱,且耐火极限要满足要求。排烟机出风口一般没有必要设置280度的防烟防火阀。
3.这一点要核对,必须保证在火灾时新风系统能运行且能把火送进来,还有风量要满足要求,不应小于排烟量的50%。同时此新风系统应能满足排烟系统的要求,为消防设备。风管、风机的设置应满足消防要求,且最好有新风机房,再不成也要有风机箱。
4.应该这样,即然知道他以后不做汽车库,就应该这样做,提请注意一点,防烟分区的分隔要考虑好。
5.可以
6.没问题,不过关键的风量你没有说。
7.没问题,不过关键的风量你没有说,平时风速可不能这么高。
回复
akang0pan
2008年12月23日 11:31:42
28楼
建议这个设计找专业暖通做,我看开发商也是玩猫腻,车库的设计和商铺的设计想揉在一起,可得费点劲了。说不定再让你来个人防,不 好好做,审查起来可够受:victory:
回复
lytliangyantao
2008年12月23日 14:12:49
29楼
27#说的够详细了。
至于轴流、离心只是以前对风机对风压、风量的偏重点不同大致对风机分了两大类,前者风量大,后者风压大(功率一定,压头与流量大致成反比)。
回复
haoyou_26
2008年12月25日 16:34:20
30楼
很详细啊!!!:handshake
回复
haoyou_26
2008年12月25日 16:34:37
31楼
:handshake