关于消防环网
zhanghui0308
2005年04月09日 11:27:01
只看楼主

本人遇到一个小区,很狭长,约450米.两头是高层,中间是多层,多层的正中间有消防通道.有一个管沟.高层的消火栓,喷淋均分高低区.消防泵房在100米外,现在要求完善消防外网.但是消防外网无法形成环网,只能在仅有的管沟内穿两组管道,即在一个管沟内成环.不知道是否可以.另外室外消火栓也需要成环吗?

本人遇到一个小区,很狭长,约450米.两头是高层,中间是多层,多层的正中间有消防通道.有一个管沟.高层的消火栓,喷淋均分高低区.消防泵房在100米外,现在要求完善消防外网.但是消防外网无法形成环网,只能在仅有的管沟内穿两组管道,即在一个管沟内成环.不知道是否可以.另外室外消火栓也需要成环吗?

1112717488373.jpg

免费打赏
lhy.2003
2005年04月07日 11:00:03
12楼
11楼的说法对。
回复
wjjoly1
2005年04月07日 14:29:34
13楼


同意,主要目的应是一点出问题,而不影响其他。
回复
小五
2005年04月07日 16:54:46
14楼
个人看法:
首先,室外消火栓应当按照规范要求进行布置。在室外消火栓布置的基础上,考虑每个室外消火栓均能保证两路供水的前提进行室外管道的布置。从这个方面考虑,应当围建筑成环。
至于在管沟里布置管道成环的措施,的确存在不安全的因素,建议与消防部门联系。
回复
bys1960
2005年04月08日 11:00:16
15楼
管沟里设两条管成环应该可以(指环室内消防管网)。室外消火栓只要从市政给水管网不同方向引入两条进水管与市政管网连成环网,并满足室外消防用水要求即可。
回复
rekoba
2005年04月08日 13:04:09
16楼
其实15楼的意见我觉得最合适.
既然搞设计.就必须要跟随当地城建办的指示去做.
回复
inshire
2005年04月08日 15:45:51
17楼
安全起见还是布置环状了,这是最保险的方法!有必要去冒险吗?
回复
ouyibing
2005年04月08日 16:28:14
18楼
我觉得有一点搞不懂,ferry等的说法是要在加压环网上设消火栓,但我认为加压环网可设水泵接合器,而不能设室外消火栓的,如果这样,从环网上抽出的水又压入环网,岂不是无限循环了?室外消火栓是应该设在外网(既直接从市政接入的管网)上的吧。实际上本案成环应该是内成环了,室内消火栓系统水平和竖向方向均成环即可,保证两路进水,在管沟内成环应该没有问题。管沟即使坍塌,管道没坏也照样成环,再说了,除非有地震,一般情况怎么会坍塌?
回复
cnmarqt
2005年04月08日 22:14:06
19楼

你理解错误,包住不是目的,规范要求只要成环即可,保证两路进水.
回复
ferry
2005年04月09日 09:52:18
20楼
19楼:现在讨论的就是室外环。
回复
qing_hee
2005年04月09日 09:59:48
21楼

如果真是像专家们所说的那样,楼也塌了,还谈什么消防外环网..
回复

相关推荐

APP内打开