本人遇到一个小区,很狭长,约450米.两头是高层,中间是多层,多层的正中间有消防通道.有一个管沟.高层的消火栓,喷淋均分高低区.消防泵房在100米外,现在要求完善消防外网.但是消防外网无法形成环网,只能在仅有的管沟内穿两组管道,即在一个管沟内成环.不知道是否可以.另外室外消火栓也需要成环吗?
本人遇到一个小区,很狭长,约450米.两头是高层,中间是多层,多层的正中间有消防通道.有一个管沟.高层的消火栓,喷淋均分高低区.消防泵房在100米外,现在要求完善消防外网.但是消防外网无法形成环网,只能在仅有的管沟内穿两组管道,即在一个管沟内成环.不知道是否可以.另外室外消火栓也需要成环吗?
22楼
根据这个小区的建筑规模,室外消防管网肯定是环状的,
环状有很多种,口字环,日字环,田字环,甚至有更复杂的。
条件限制的话,可以简单的环一下:小区消防进水肯定是两路以上,从不同市政管引入,
这两个引入管再在管沟内汇合。本身这就是一个环,是和市政管网构成了一个大环网:检修方便,供水也安全,完全达到了小区内部也成环作用。
所以我感觉实在没有条件的话,管沟内就走一趟管也行。
PS:管沟塌陷,对消防管网害处大吗?塌陷不能说明管网失去作用的,室外消火栓都是在管沟外敷设,一般都是地上消火栓,重修管沟的过程,室外消火栓也能用。
回复
23楼
同意楼上,所以我感觉实在没有条件的话,管沟内就走一趟管也行。