本人遇到一个小区,很狭长,约450米.两头是高层,中间是多层,多层的正中间有消防通道.有一个管沟.高层的消火栓,喷淋均分高低区.消防泵房在100米外,现在要求完善消防外网.但是消防外网无法形成环网,只能在仅有的管沟内穿两组管道,即在一个管沟内成环.不知道是否可以.另外室外消火栓也需要成环吗?

本人遇到一个小区,很狭长,约450米.两头是高层,中间是多层,多层的正中间有消防通道.有一个管沟.高层的消火栓,喷淋均分高低区.消防泵房在100米外,现在要求完善消防外网.但是消防外网无法形成环网,只能在仅有的管沟内穿两组管道,即在一个管沟内成环.不知道是否可以.另外室外消火栓也需要成环吗?

1112717488373.jpg

免费打赏
liang.369
2005年04月06日 00:15:22
2楼
不行,消防外网应该包围建筑物,在外成环
回复
kenzo_n
2005年04月06日 10:17:37
3楼
环状网不一定一定要在建筑物周围把建筑物包围住,环状网的主要功能是保证2路进水,满足这个要求的管网都符合设计要求。
回复
飞鱼
2005年04月06日 12:24:30
4楼
我觉得消防环状网主要是为保证供水安全,保证两路供水,保证局部检修时仍能最大程度供水。
能达到这个目的就可以,所以在管沟里设两条管成环应该可以,虽然并不太好
回复
fu
2005年04月06日 12:27:58
5楼


没什么不好啊,只要接管方便!
回复
fu
2005年04月06日 12:29:48
6楼


怎么不行?管沟一样能环,只是感觉这个环不爽?
回复
wangganghand
2005年04月06日 13:00:31
7楼
不可以,必须做成环壮的.
回复
ferry
2005年04月06日 13:37:43
8楼
所谓成环,环的是消火栓,建筑物只要在消火栓的保护半径内就ok了,没人说必须环建筑。但上面的案例还是要在建筑背面设栓的,否则中段会出现盲区(450m长),所以还是要环建筑。
回复
zhanghui0308
2005年04月06日 17:55:44
9楼
首先谢谢诸位.
有关专家解释说,若在一个管沟内,则万一出现某处管沟坍塌(出现事故)则环网不起作用.所以应该环建筑物或环小区.但另外的专家又说,管沟坍塌就不可能(确实很少见),所以管沟内环是可以的.我有点晕.望诸位大师再议一下吧.
回复
abcd121
2005年04月06日 21:29:08
10楼
同意8楼的,应该环建筑,否则取水不便
回复
yaaaa
2005年04月06日 22:52:08
11楼
兄弟,你如果能够满足有一个消火栓到建筑背面任何一点距离不大于120米,你就可以不用环建筑。问题是普通多层中间有通路能满足要求室外消火栓的保护半径吗?