急切请教:直流屏报警
sunywater
sunywater Lv.4
2008年12月14日 22:07:52
只看楼主

我司代购的一台直流屏柜,电池是18节12V的串联,最近一直报警,故障显示:1.xx号电池过压2.xx号电池欠压3.xx号电池超差........这到底是怎么回事啊?“控母”是什么意思?电池的“欠压”、“过压”、“超差”又是各指的什么呢?“超差”的定义是什么?哪位大侠能指导一下,在下不胜感激!

我司代购的一台直流屏柜,电池是18节12V的串联,最近一直报警,
故障显示:
1.xx号电池过压
2.xx号电池欠压
3.xx号电池超差
........
这到底是怎么回事啊?“控母”是什么意思?电池的“欠压”、“过压”、“超差”又是各指的什么呢?“超差”的定义是什么?

哪位大侠能指导一下,在下不胜感激!
白龙行天下
2009年02月24日 09:20:36
2楼
这到底是怎么回事啊?“控母”是什么意思?电池的“欠压”、“过压”、“超差”又是各指的什么呢?“超差”的定义是什么?
回复
likun99999999
2009年02月24日 10:56:25
3楼
控母:控制母线
欠压:应该指电池电压低于额定值一定范围
过压:和上面意思相反
超差:不明白
按你的描述,电池如果是使用一段时间了,有可能电池有老化,如果是新的,可能是控制器问题。
你们公司没有人懂怎么敢接单?
回复
sunnyljc
2009年02月24日 12:29:16
4楼
1# 大 中 小 发表于 2008-12-14 22:07 只看该作者
急切请教:直流屏报警
我司代购的一台直流屏柜,电池是18节12V的串联,最近一直报警,
故障显示:
1.xx号电池过压
2.xx号电池欠压
3.xx号电




监控器有问题吧
回复
songgnos88
2009年02月28日 09:33:57
5楼
估计是电池或者检测设备的问题
回复