10KV环网柜内(分支箱)带熔断器配置问题
beyondhxb2008
2008年12月13日 20:42:55
只看楼主

最近遇到一个10KV线路下地的工程,下地以后沿线负荷采用分支箱(共箱式)供电.供电部门要求分支箱负荷出线要继电保护要求,考虑到成本问题,出线采用负荷开关+熔断器的配置.但出现一个这样问题,熔断器一般是针对变压器保护的,用在线路上作短路保护不知道是否合适.根据询问分支箱生产厂家,熔断器一般只能做到200A,也就是支线容量只能在3000KVA左右.如果能用在线路上,能不能起到保护作用.  说明:下地线路从110KV变电站出线,主干线采用电缆YJV22-3*300,线路长度6~7公里.支线容量在1000~6000不等。变电站过流保护定值577A 0.5S 延时速断12KA 0.1S

最近遇到一个10KV线路下地的工程,下地以后沿线负荷采用分支箱(共箱式)供电.供电部门要求分支箱负荷出线要继电保护要求,考虑到成本问题,出线采用负荷开关+熔断器的配置.但出现一个这样问题,熔断器一般是针对变压器保护的,用在线路上作短路保护不知道是否合适.根据询问分支箱生产厂家,熔断器一般只能做到200A,也就是支线容量只能在3000KVA左右.如果能用在线路上,能不能起到保护作用.
  说明:下地线路从110KV变电站出线,主干线采用电缆YJV22-3*300,线路长度6~7公里.支线容量在1000~6000不等。变电站过流保护定值577A 0.5S 延时速断12KA 0.1S
请教各位此方案能否行的通,熔断器在多少容量内可以比较准确的保护线路.