急~~急~~急~~请问!!加热炉的电流如何计算~~
lusihua
lusihua Lv.3
2008年12月11日 08:54:43
只看楼主

请教请问!!加热炉的电流如何计算~~我单位有一加热炉,200KW,三相,请问电流应如何计算~~~大哥们兄弟急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~

请教请问!!加热炉的电流如何计算~~
我单位有一加热炉,200KW,三相,请问电流应如何计算~~~

大哥们兄弟急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~
免费打赏
jiaruoshuang
2008年12月11日 09:30:30
2楼
我觉得电流大概是400A左右
手册里面的COSfai好像是1,
计算的话应该是200*1000/(1.732*1*380)=303A
你去查一下手册里面的COSfai值,按照上面的计算方法计算一下吧
希望对你有帮助
回复
一指慢
2008年12月11日 13:00:32
3楼
“加热炉,200KW,三相,请问电流应如何计算~~~”
加热炉属电阻性负载,功率因数取1即可。
200÷(√3×0.38)≈303.868(A)≈304(A)
回复
zdh8888
2008年12月14日 18:48:04
4楼
我们公司有这样的设备
加热炉,200KW,三相电流计算
加热炉属电阻性负载,功率因数取1即可。
200/1.73/0.38≈304(A)
回复
wqyxxy
2008年12月15日 12:00:33
5楼

非常正确,就是这么算的!!!
回复
lhhsea2004
2008年12月15日 12:51:54
6楼
同意三楼的算法。支持支持!!!!!!!!!!!!!!!
回复
nt0610
2013年10月29日 11:11:04
7楼
弱弱的问一句:加热炉电阻丝的接法不需要考虑吗?比如我公司的就有星形接法和三角形接法两种炉子
回复
fitman
2013年10月29日 11:21:37
8楼
nt0610 发表于 2013-10-29 11:11 弱弱的问一句:加热炉电阻丝的接法不需要考虑吗?比如我公司的就有星形接法和三角形接法两种炉子1、如果接线方式是固定的,就不用考虑星接还是角接,功率是固定的,设计时已定下来了。2、有些加热电炉是设计成可星角转换的(加热时是角,保温时是星),这时角接是额定功率,星接时只有1/3.
回复
ljn112233
2013年10月29日 11:35:03
9楼
电阻性的负载功率因数取1
回复
ljn112233
2013年10月29日 11:39:39
10楼
电阻性的负载功率因数取1
回复
承接电气私活
2013年10月29日 12:53:57
11楼
功率因数等于1,套用公式即可。
回复

相关推荐

APP内打开