求教 水泵并联 变频
zzq198699
zzq198699 Lv.2
2008年12月10日 17:13:52
来自于中央空调
只看楼主

公司在杭州一个 案子 给生产设备送冷却水 现在 方案为 9台 水泵并联 其中3台为 变频水泵 所有水泵同型号 流量100米每小时 杨程90米 这样水泵在运行时会出现什么问题 特别是3台变频水泵??????

公司在杭州一个 案子 给生产设备送冷却水 现在 方案为 9台 水泵并联 其中3台为 变频水泵 所有水泵同型号 流量100米每小时 杨程90米 这样水泵在运行时会出现什么问题 特别是3台变频水泵??????
免费打赏
fsb427
2008年12月10日 17:23:22
2楼
9台是同一封闭系统?电机功率多大?
回复
vf_19s
2008年12月11日 09:02:40
3楼
汗,不晓得你这系统怎么开泵,以及变频泵是用什么方法控制的。但是,如果你同时开启系统内的定频泵和变频泵,在部分负荷情况下,如果你控制变频水泵变频,其扬程就会受到影响而减少,而定频水泵的扬程将超过变频泵的扬程,系统会自动平衡,不管是定频泵还是变频泵,都将偏离他们的运行工作点,定频泵的水量增加,扬程减少;变频泵反之。但是当你控制变频泵转速低于一定情况(主要由水泵特性曲线决定),变频泵的水量将减少为0,也就是说,此时你的这台水泵被堵住了。因此,变频泵和定频泵的并联系统是需要复杂的控制的,而不是所谓的一台水泵变频了,整个系统就能变频。这是一个很白痴的说法,据我所知,不少厂家喜欢拿这个系统来糊弄客户。= =b当然,会相信的自然是小白。
回复
zzq198699
2008年12月11日 12:48:55
4楼
系统是开式系统 由9台并联水泵从水箱送水给设备 每台泵的 功率37KW 杨程90米 流量100CMH 品牌 格兰富
回复
fsb427
2008年12月11日 13:23:52
5楼
1.是变频水泵(集成到水泵本体),还是由变频器(控制柜里的)控制的水泵
2.从那里抽水,共用水源?进水管路独立?

[ 本帖最后由 fsb427 于 2008-12-11 13:25 编辑 ]
回复
zlienfon
2008年12月12日 20:40:21
6楼
如果属于同一根出水管,从泵的数量看,这个案例有点扯淡。
回复
dlwangjun
2009年01月02日 14:27:32
7楼
9台并联,共用一个水系统?楼主可以算算如果9台全开后系统流量相当于单台流量的多少倍?估计也折的差不多了吧。
回复
fsb427
2009年01月02日 18:12:50
8楼

你也是贵宾? HELLO!!
回复
shazhizhou2008
2009年01月03日 09:32:36
9楼
九台扬程90M的水泵并联??!!!你的管道与阀门能承受的起??
回复
dlwangjun
2009年01月04日 12:39:12
10楼
是的,还是红颜色的贵宾。呵呵。不过我对主机很熟,暖通系统还是在学习中,来凑凑热闹罢了。
回复
zzq198699
2009年01月04日 17:01:16
11楼
对不起大家了 我没说清楚 是五台并联水泵送水到集水器 在分 (其中2台变频) 另外还有四台并联水泵送水到集水器在分 (其中1台变频) 9台泵同时从一个大水箱抽水 送到集水器 在 送到车间6个部分 水泵同一品牌型号 格兰富 100立方米每小时 扬称 90米 90米是算出来的 因为工艺设备压损 75米 现在就是但心这么高 压力下 水泵变频 产生什么问题 问厂家要 这种状态的 特性曲线 厂家没有 现在因为这个不确定性 放弃了变频水泵 改为常规
回复